账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11321|回复: 5

[求助] 丁类厂房的消防的应急照明和疏散指示标志,怎么设置?

[复制链接]
发表于 2012-6-20 12:53:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按GB50016-2006  的  11.3.1 和11.3.4    设应急照明不设疏散指示?{:dizzy:}

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2012-6-20 13:24:12 | 显示全部楼层
正确。。以前我们有项目为了消防的事,特意改为丁类厂房。
     
发表于 2012-6-20 13:46:05 | 显示全部楼层
规范写的很清楚,丁类厂房如果有封闭楼梯间,防烟楼梯间此部分设置应急照明就行了,其它部位不用设置。如果是高层丁类厂房应该设置安全门标志
     
发表于 2012-6-20 14:20:54 | 显示全部楼层
仅在疏散门口设就行了
内部空间免设

如果钢铁厂那种有高温炉体、电锯……危险设备、很多明沟的车间,设双头灯,避免烫伤、掉沟里
记得劳动安全卫生的规范有写

不过有些地区不允许搞夜班了、避免富士康再现
 楼主| 发表于 2012-6-20 16:56:56 | 显示全部楼层
诶,审图提了,不需设疏散照明。疏散照明包括疏散指示和疏散通道照明吧{:sleepy:}
     
发表于 2012-6-20 21:49:34 | 显示全部楼层
应急照明这不要再纠结了,只要你觉得火灾时,人员疏散微有点距离,就加个疏散标志箭头灯,合理合情;如果认为疏散稍有点点难度就在箭头标志灯附近加个双头灯,提供些照度(此双头灯也是疏散照明用),呵呵。过多纠结容易浪费时间。我做的大多数很小很小的公建项目三两百个平方,都设有疏散标志灯。规范是个最低要求,设计这个跳出规范觉得需要,能解释清楚为何需要,就放心的设置。祝你成功。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则