账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7639|回复: 5

[求助] 7.2.1 多层公共建筑及住宅的低压配电系统应符合下列规定:

[复制链接]
发表于 2012-6-16 17:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民用建筑电气设计规范
7.2.1  多层公共建筑及住宅的低压配电系统应符合下列规定:
1  照明、电力、消防及其它防灾用电负荷,应分别自成配电系统;
请问我现在做的住宅就14层一个单元,一梯2户,总建筑面积才3200平方,难道要引四五个回路吗?一路住宅住户照明;一路住宅应急照明;一路普通电梯用电;一路消防电梯及消防电梯基坑排水泵正压风机用电,一路普通电梯用电备用用电,一路消防设备用电备用电源,要从变配电房引来这么多的回路吗?那室外总体非做疯了不可,要多少个电缆啊?回路太多了吧,规范这么规定是啥意思啊?
     
发表于 2012-6-16 20:31:03 | 显示全部楼层
两个回路就可以了,然后从俩个回路分别引出。
 楼主| 发表于 2012-6-16 23:13:00 | 显示全部楼层
两个回路不符合这个规范啊
     
发表于 2012-6-17 19:13:27 | 显示全部楼层
中国的规范用语真是有些问题。
我第一次看时理解和一楼一样。。。。
     
发表于 2012-6-17 19:23:51 | 显示全部楼层
将照明、电力、消防及其它防灾用电负荷分别自成配电系统的目的是:  满足计量、维护管理、供电安全和可靠性要求;
设计中照明、动力、消防及其它防灾用电负荷供电别相互交叉应该就算自成系统。
我对此也有异议,如照明和动力,当电价相同且动力对照明无供电质量的影响时,有必要分开吗?
     
发表于 2012-6-17 21:54:38 | 显示全部楼层
LZ引错规范是7.2.2,你那个是高层哦,呵呵。
多层的没必要分这么多吧。高层的可以分分,也没必要分这么多,只要能将消防单独分割出来,就不应算不合理哇。
照明和动力分开在有些项目中要绿色LEED认证,他们说需要计量分开,貌似是为了软件输入评估
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则