楼主: 黄花菜

火灾自动报警系统怎么样满足控测区域与报警区域

  [复制链接]
     
发表于 2012-6-9 18:43:36 | 显示全部楼层
先确定项目的报警系统的形式再想想。。。
     
 楼主| 发表于 2012-6-11 14:58:14 | 显示全部楼层
老康兄帮忙解释一下
     
发表于 2012-6-11 23:03:20 | 显示全部楼层
回复 17# 黄花菜   
常见在不同防火分区设置消防端子接线箱,这个接线箱并没有报警功能。
报警系统形式我的分类
1:集中型:所有点位从中心机出。
2:区域型:区域机出报警点位。
3:集中到区域型:中心机——区域机,各个区域机带本区域点位
4:集中区域混合型:中心机——区域机,点位由中心机和区域机共同出
我的分类和规范稍有点不同,但是意思一样,这个裙楼可采取:集中区域混合型,裙楼采取区域机点位从此处出,各个防火分区设消防接线端子箱。
也可采用:集中型:裙楼各个防火分区设消防端子箱即可点位均由报警中心机出。
  其实现在产品那个报警区域的概念现在已经不在产品上反应,存在于理念中即值班室能反应和管理执行各个报警区域的消防联动和报警功能即可。
况且此条文:4.1.1 报警区域应根据防火分区或楼层划分。一个报警区域宜由一个或同层相邻几个防火分区组成。
5.2.2.1 一个报警区域宜设置一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器,系统中区域火灾报警控制器或火灾报警控制器不应超过两台。
     
 楼主| 发表于 2012-6-12 08:17:01 | 显示全部楼层
谢谢老康兄的解答{:handshake:}
     
 楼主| 发表于 2012-6-12 08:39:09 | 显示全部楼层
可以理解为报警区域与报警控制器配出的回路不是相等的关系?
一个报警区域不等于一个报警回路?
     
发表于 2013-9-9 15:18:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 daxia4000 于 2013-10-30 14:44 编辑


按照设计习惯,报警二总线回路还是应该按照报警区域分别设置较为妥当!
     
发表于 2013-9-9 18:18:23 | 显示全部楼层
报警二总线回路还是应该按照报警区域分别设置——似乎不妥当。

是不是可以这样认识:
既可以,报警二总线回路宜按照报警区域分别设置;
也可以,报警二总线回路对应若干报警区域(比如:防火分区按楼层划分的情况),各报警区域(楼层)加“短路隔离器”。
     
发表于 2013-10-30 14:57:53 | 显示全部楼层
回复 22# 尺短寸长


    谢谢尺短前辈的回复,仔细又看了下规范和大家的发言,我自己的发言确实片面了!我的新理解是报警回路二总线可按报警区域和防火区域2种分法进行设置(在回路点数足够的情况下):
1、建筑物每层由一个或则多个防火分区组成,此时一层划分为一个报警区域,按报警区域设置一路报警回路;
2、建筑多层划分为一个防火分区,此时这一个防火分区就是一个报警区域,此时按防火分区设置报警回路。
不知这样理解是否正确,另报警区域由一层的多个防火分区组成时,报警回路在每个防火分区之间的设备之间是否需要增加短路模块呢?