账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5725|回复: 1

[问题探讨] 某工业项目(3150变压器,铝母线,隔离,开关等问题)

[复制链接]
发表于 2012-6-1 22:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
入行不久,问题比较基础。让前辈们见笑了
某工业项目,由于原有配电室空间有限。现设置4台大容量变压器。
情况一:其中一台2500kVA变压器低压侧仅设置一5000A进线开关柜,两台补偿柜。进线开关兼做馈电用。进线开关引出铝母线槽至楼下的小配电间。此配电间内,母线槽进入二级配电柜(西门子8PT)。按照我们的常规做法,母线槽进入进线断路器在通过抽屉开关馈出回路。

问题:为节约成本。进入此配电柜可否使用隔离电器?而不选用开关电器。

民规:4.4.12 对于电压为0.4kV系统,开关设备的选择应符合下列规定: 。。。3. 低压系统采用固定式配电装置时,其中的断路器等开关设备的电源侧,应装设隔离电器或同时具有隔离功能的开关电器。
民规:7.4.1 低压配电系统的设计应符合下列规定:。。。4、有本单位配电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器;对于树干式打工系统的配电回路,各受电端均应装设带保护的开关电器。

以上两条可否作为将二级配电柜进线短路器改为隔离电器的依据?

情况二:3150变压器。低压柜内使用铜排。出柜使用铝母线槽。如此大的电流铝母线是否存在较大风险?铝铜搭接需要特殊处理吗?
之前一个项目,母线槽由于施工监管不到位,连接器出现多处搭接不良发生多起爆炸事故。。。如果不是总师强压成本,真不敢用这么多母线槽了。何况这次还是铝母线。。请问各位前辈能否给些启发?
发表于 2012-6-2 19:19:39 | 显示全部楼层
用铝母线槽价格便宜 铜铝搭接地方必须做铜铝过渡,母线槽通电后不能直接带负载必须运行24小时以后在带负载,运行一段时间最好把所有连接部位螺栓在紧一变,我也遇到几个地方用户负载比较重365天不停运行母线于变压器搭接地方发热烧掉了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-2 11:31 , Processed in 0.068802 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表