账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6956|回复: 5

[求助] 地下车库火灾探测器布置问题,求助

[复制链接]
发表于 2012-5-25 16:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地下车库最大的梁格大小为850x850 ,深度480毫米,探测器安装在顶板的话,不满足规范的要求距梁边不小于500,那探测器该怎么设置?设置在梁底,如果可行,有没有规范支持呢?
因梁格直径小于1米,是否可以不考虑梁格的影响?
     
发表于 2012-5-25 17:55:25 | 显示全部楼层
火规:8.1.5.5 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。条文解释:当梁间净距小于 1m 时,可视为平顶棚,不计梁对探测器保护面积的影响。
既然视为平定棚,个人认为置于顶板和梁上都可以。
     
发表于 2012-5-25 20:40:40 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-5-26 14:44:55 | 显示全部楼层
梁净距小于1.0米,可以不考虑梁的影响
发表于 2012-5-27 09:20:41 | 显示全部楼层
学习了   谢谢各位
发表于 2012-5-30 13:51:01 | 显示全部楼层
不考虑梁的影响没错,但安装在顶棚上还是梁上呢?规范没说。。希望有权威部门发表一下。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则