账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: macie023

审图关于SPD电压保护水平的一个问题

[复制链接]
发表于 2012-6-12 18:22:53 | 显示全部楼层
Ⅱ级~Ⅲ级SPD电压保护水平是:限压型≤2.0kV;开关型≤2.5kV
发表于 2012-6-12 18:24:59 | 显示全部楼层
对建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其他用电设备,新GB50057第4.5.4条第3款规定:“在配电箱内应在开关的电源侧装设Ⅱ级试验的电涌保护器,其电压保护水平不应大于2.5 kV,标称放电电流值应根据具体情况确定。”根据经验计算,SPD设置参考以下要求:当采用管径不小于20mm的穿线钢管时,二类防雷建筑物,配电箱内可设置Ⅱ级试验SPD,Up≤2.5 kV,SPD 每一模式In=20kA;三类防雷建筑物,可选用Ⅱ 级试验的SPD,Up≤2.5 kV, In=15kA。若管径小于20mm,可适当增加以上数值。对于屋顶太阳能装置、屋顶风机、VRV 空调室外机等, 均可按类似方法选择SPD。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-3 10:42 , Processed in 0.061579 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表