审图关于SPD电压保护水平的一个问题

[复制链接]
发表于 2012-6-12 18:22:53 | 显示全部楼层
Ⅱ级~Ⅲ级SPD电压保护水平是:限压型≤2.0kV;开关型≤2.5kV
发表于 2012-6-12 18:24:59 | 显示全部楼层
对建筑物上的节日彩灯、航空障碍信号灯及其他用电设备,新GB50057第4.5.4条第3款规定:“在配电箱内应在开关的电源侧装设Ⅱ级试验的电涌保护器,其电压保护水平不应大于2.5 kV,标称放电电流值应根据具体情况确定。”根据经验计算,SPD设置参考以下要求:当采用管径不小于20mm的穿线钢管时,二类防雷建筑物,配电箱内可设置Ⅱ级试验SPD,Up≤2.5 kV,SPD 每一模式In=20kA;三类防雷建筑物,可选用Ⅱ 级试验的SPD,Up≤2.5 kV, In=15kA。若管径小于20mm,可适当增加以上数值。对于屋顶太阳能装置、屋顶风机、VRV 空调室外机等, 均可按类似方法选择SPD。