账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7519|回复: 2

[规范条文] 按新雷规5.3.8条采用构造柱内钢筋做自然引下线时,钢筋截面有何要求?

[复制链接]
     
发表于 2012-5-23 09:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我是辽宁的,手里有一本2002年的地方标准图集:辽标《建筑防雷、接地设计与安装》辽2002D501,其中33页要求:利用混凝土柱内钢筋做引下线时,当钢筋直径小于16毫米时,利用两根钢筋作为一组引下线,当钢筋直径小于10毫米时,利用四根钢筋作为一组引下线。以前设计时都是按上面的要求标注。(仅利用部分混凝土柱内钢筋做引下线)。请问:按新雷规5.3.8条采用所有的构造柱内钢筋做自然引下线时,还是这样做吗?还是不用特别提出,结构是什么样就是什么样?
发表于 2012-5-23 14:49:08 | 显示全部楼层
关于这个新旧规范没有变化。
     
发表于 2012-5-23 17:26:53 | 显示全部楼层
基本上是没有要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则