[求助] 厂房负荷求助

[复制链接]
发表于 2012-5-20 10:53:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,小弟要做一个60000多平方的丙类厂房,没查到相关规范,请问一下,需要做双电源吗?
     
发表于 2012-5-21 04:35:27 | 显示全部楼层
跟面积有关吗?
     
发表于 2012-5-21 07:51:03 | 显示全部楼层
最好能搞清楚厂房未来用途和负荷性质;搞不清的,暂无需考虑双电源。
发表于 2012-5-21 08:07:26 | 显示全部楼层



应该有关系吧
60000m2丙类,室外消防水量肯定超了。要二级负荷 双回路。
并且宜做火灾报警,虽然现行规范只列了3、5类丙类的
     
发表于 2012-5-21 15:36:59 | 显示全部楼层
消防负荷为二级,要不要双电源看具体消防设备情况。
如果只有应急照明,就不要了
如果车间里还有消防风机什么的,就双电源吧
     
发表于 2012-5-21 21:16:26 | 显示全部楼层
消防负荷主要指消防水泵和排烟机,根据室外消防用水量,应该双电源供电。