账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6680|回复: 2

[求助] 再提个问题——SPD保护为什么是C型断路器、而不选D型断路器呢?

[复制链接]
发表于 2012-5-17 18:12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
据了解SPD前面配熔断器最好,但也可配断路器
但是又有写要配C型脱扣曲线的,而不是D型。这点在施耐德SPD样本也体现了。
问一下,为什么不能用D型



另外,有些人提出来:2kW金卤灯因为启动电流,要用D型微断。
这种说法对吗?


谢谢回复!

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2012-5-17 18:49:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjgabc 于 2012-5-17 18:50 编辑

建议了解下C\D曲线区别,就明白了。D曲线一般用在电机上,SPD又不是电机负荷。你提到金卤灯问题的有误,应该是B曲线。建议参看《全国措施》第5.5.3.22
发表于 2012-5-18 10:00:51 | 显示全部楼层
spd前端保护器件由厂家配套吧 最好用熔断器
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则