账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17036|回复: 14

[问题探讨] 住宅中的分户配电箱可以设在厨房中吗?

  [复制链接]
     
发表于 2012-5-15 21:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看到一份图纸,高层,住宅中的分户配电箱设在厨房中,请问这样可以吗?
     
发表于 2012-5-16 11:59:27 | 显示全部楼层
高层,住宅中的分户配电箱设在厨房中,欠妥。
     
发表于 2012-5-16 13:06:01 | 显示全部楼层
咱国内厨房内的油烟少么?
发表于 2012-5-16 15:38:10 | 显示全部楼层
秋兄,把那个卫生间墙壁外侧不能装箱的图传上来,可对解答这个问题有帮助。
     
发表于 2012-5-16 17:23:18 | 显示全部楼层
逼急了,我觉得厨房也能装。位置足够且可保证厅室美观。
     
发表于 2012-5-16 17:27:14 | 显示全部楼层
据说恒大有楼盘是这样装的。。。
     
发表于 2012-5-16 17:55:18 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-16 18:30:17 | 显示全部楼层
不是据说,而是确实。人家要求的,似乎也找不到不能这样做的依据。
hbsjzsjy 发表于 2012-5-16 17:55


  民规 10.8.1第11款有说明:分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修维护的地方.
发表于 2012-5-16 19:20:38 | 显示全部楼层
有一些外资项目,确实有要求配电箱放在厨房内。。。。。
     
 楼主| 发表于 2012-5-17 14:49:24 | 显示全部楼层
厨房不是潮湿环境吗?连插座都有防护要求,配电箱放在厨房内,是不是也得是IP54
     
发表于 2012-5-17 15:10:40 | 显示全部楼层
住宅厨房不可能整体都算潮湿环境的
     
 楼主| 发表于 2012-5-17 15:27:21 | 显示全部楼层
住宅厨房不可能整体都算潮湿环境的

水池及灶台相对的一侧应该可以了吧?
     
发表于 2012-5-17 15:44:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-5-17 15:48 编辑

回复 1# 890214


    也遇到香港某开发商,也要求设在厨房内,费尽九牛二虎之力出了个分析才解决
按JGJ16-2008第10.8.1条:住宅分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2012-5-17 16:33:21 | 显示全部楼层
也遇到香港某开发商,也要求设在厨房内,费尽九牛二虎之力出了个分析才解决
按JGJ16-2008第10.8.1条:住宅分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。

你的意思是最后没有按照开发商的要求做,是吗?
发表于 2012-5-18 09:29:39 | 显示全部楼层
但是一些地产商,为了保证客厅的墙面的美观,一般会要求配电箱不能装在显眼的地方……所以被逼急了……
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-11 12:08 , Processed in 0.122158 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表