[问题探讨] 普通照明与应急照明合用双切箱,解决走道照明与应急照明一级负荷问题!

 火.. [复制链接]
     
发表于 2012-5-8 15:26:34 | 显示全部楼层
嗯,wo版说的对,现阶段。IEC规定应急干线都可以接非应急负荷的,不知道中国何时能允许
     
发表于 2012-5-8 15:45:47 | 显示全部楼层
合理不合法。
发表于 2012-5-8 21:39:03 | 显示全部楼层
有见过普通照明箱配出应急照明的,只不过灯具自带了蓄电池。
这种没见过。。
     
发表于 2012-5-9 09:02:26 | 显示全部楼层
消防用电与非消防用电要分开。在哪里分开,如何算分开,这真的是个问题!!有推到极致要在变压器后主开关即分开的,也有这样做法到终端配电箱才分开的。真是需要仁人志士说个明白了。
     
发表于 2012-5-9 19:33:24 | 显示全部楼层
个人觉得应用在住宅上倒是可取的,系统稍微修改下。前提住宅设有FAS系统。
上海住宅感觉有个趋势将来会设FAS系统。
00.jpg
发表于 2012-5-10 09:40:15 | 显示全部楼层
我有点儿搞不清楚,并没有哪条规范提到过一级负荷需要进行末端双切,除了一个连名分都没有的技术措施,怎么到处设计院都喜欢做双切箱……
另外一个,除了那个倒霉消防灯具规范掐死了消防灯具得有蓄电池,不然我还真想不出,在已经存在主备两个电源的情况下,当ATS满足切换时间要求的时候,为啥消防照明还要整个蓄电池出来……
     
发表于 2012-5-11 15:26:39 | 显示全部楼层
一做应急就头痛
     
发表于 2012-5-11 15:29:09 | 显示全部楼层
别头疼,咬住一个根本点即可
发表于 2013-1-11 11:11:43 | 显示全部楼层
个人认为是可行的,参照JGJ 16-2008第13.9.11 当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电。可以将此备电箱内所有负荷定义为消防负荷。
发表于 2013-1-11 11:13:20 | 显示全部楼层
个人认为是可行的,参照JGJ 16-2008第13.9.11 当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电。可以将此备电箱内所有负荷定义为消防负荷。
发表于 2013-1-11 11:17:07 | 显示全部楼层
个人认为是可行的,参照JGJ 16-2008第13.9.11 当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱,应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电。可以将此备电箱内所有负荷定义为消防负荷。
     
发表于 2013-1-12 16:57:12 | 显示全部楼层
如果做为分配电室的区域电源,有没问题就难说了