yangyang7201 无需太过纠结。
一般像这种一类高层的设计院办公大楼,常规设置必不少于 2 台变压器,即便高压不联络,低压也会有母线联络开关,定这个设计人员电脑用的插座用电为一级负荷也好,三极负荷也罢,不是大问题。
这些插座用电,又不强调末端自切,短时停电既不违规又不致命:
一路供电电源停电,断开停电这路主断路器(失压延时脱扣),合上母线联络开关,另一路供电电源带载这些插座用电,让变压器接近满负荷运行,甚至短时超负荷(当然不可能超很多)运行,也没问题。
不是电网崩溃的极大事故,供电部门恢复供电,很快的,无需担心。 |
|