账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11634|回复: 4

[求助] 3个5kW的照明配电箱链式配电进线开关可以用微断开关保护吗

[复制链接]
发表于 2012-4-20 11:20:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3个5kW的照明配电箱链式配电进线开关可以用微断开关保护吗?
电源从配电室引来,配电室的出线开关是40A,电缆截面4X25+16的。
     
发表于 2012-4-20 16:22:16 | 显示全部楼层
电缆配的好大呀
     
发表于 2012-4-20 20:32:59 | 显示全部楼层
微断的分断能做到多大,好像有50KA的
     
发表于 2012-4-23 12:36:34 | 显示全部楼层
电缆配的好大呀
发表于 2012-4-23 13:01:40 | 显示全部楼层
这问题说起来还是一个很复杂的问题,理论上的解决方法是,根据高压侧的短路容量和变压器的容量,推算出低压侧的短路电流,如果可能出现短路电流大于微断的分断能力,就不能用微断,要用分断能力比较大的塑壳断路器,不过一般情况下,很少有人会做这样的校验计算,多数都是凭经验估计的,这就是老鸟和菜鸟的区别.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则