[问题探讨] 配电线路保护的疑惑

[复制链接]
发表于 2012-4-10 10:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电线路保护主要指短路和过负荷的保护。

   看新“低规”,孤立的看,二种保护几乎有点道理,如果把它们联系起来看,问题就大了。

   先看一个事实,在电视及其报刊上,类类看到火灾的原因,是线路老化。

   线路老化的原因,是什么?是短路引出起?还是是过负荷引起?哪一个是主要原因?
发表于 2012-4-10 12:55:19 | 显示全部楼层
该是过载吧
     
发表于 2012-4-10 15:21:55 | 显示全部楼层
实际上,把接地故障保护拿出来了,单独作为一章。
线路的接地故障保护功能并没有取消。
 楼主| 发表于 2012-4-11 10:40:16 | 显示全部楼层
谢谢2号支持,入门者也是同样认为的。

   再引用《建筑电气》论文中的一段:I略小于I2时,最终稳定温度最高,约为184度。根据图1,180度下电缆的寿命仅约为96h,电缆导体长期在这个温度下是十分危险的。

   96h是什么概念,是4天4夜。如果接近I2工作4昼夜,线缆已报废了,就得换新线缆了。有人会去换吗?报废汽车是不准上路的,而电气界,即有大量的报废线缆在使用和运行,又不能得到保护,正常吗?
 楼主| 发表于 2012-4-11 10:43:19 | 显示全部楼层
过负荷概率分析。

   过负荷发生概率与过负荷程度有关,应该呈金字塔规律,就是说,超2倍的过负荷已很少发生,处于塔尖。过负荷量的倍数越小,发生的概率越大。

   超过I2的概率,虽然无统计资料,一般不会超过40%的概率,可能还更低。而大多数过负荷是一点一点增加的,都要经过小于I2阶段。
 楼主| 发表于 2012-4-12 09:01:37 | 显示全部楼层
配电线路保护的疑惑

   过负荷保护留下了这么大的电气安全漏洞,存在这么大的保护死区,是目前屡屡发生电气火灾的重要原因,事关人命和具大财产损失,为什么没有引出起足够重视,听之任之。
   如果过负荷保护在寿命期间,能得到有效起作用的话,电缆绝缘材料不可能提前老化,因材料化引起的短路就可消除,火灾可大为减少。
   
   现在却本末倒置,过负荷保护“故意”留下隐患,又在短路保护中,规范编制者认为一根电缆从头到尾各点都会发生短路的思路。

   入门者认为,必须重视过负荷保护环节,丢弃这种只关注小概率事件,不解决大概率事件的错误观点,解决目前这种保护不合理状态。
发表于 2012-4-12 09:06:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽