账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6514|回复: 4

[问题探讨] 多电源进线非得做室内环形接地?

[复制链接]
     
发表于 2012-4-6 09:46:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
今天审图的提了。。这个有必要吗?我的是一个普通戊类厂房。。
     
 楼主| 发表于 2012-4-6 09:48:08 | 显示全部楼层
{:biggrin:}求解。。。。。。。。
     
发表于 2012-4-6 10:07:59 | 显示全部楼层
没有必要,但是有一个前提:在基础钢筋联通良好的情况下,室内环形导体也可以利用基础钢筋,不必再另敷设室内环形导体。
     
 楼主| 发表于 2012-4-6 11:10:15 | 显示全部楼层
哦。好的。谢谢楼上的。。。
     
发表于 2012-4-6 11:12:54 | 显示全部楼层
{:1_274:}{:1_274:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则