发表于 2012-5-7 09:26:51
|
显示全部楼层
引自99#尺总发言: 自 1977 年至今, 434.3.2 规定难道就一直这么错误着,没人提出修改?
通过102#楼的发言,现在可回答这问题了。
先看: GB 16895.5-2000(idt IEC 60364-4-4 3:1977)《建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第43章:过电流保护》434.2条的规定:
434.2 预期短路电流的确定 应确定建筑物电气装置每个有关点上的预期短路电流。可以通过计算或通过测量来确定它。
该条明确指出“建筑物电气装置每个有关点上”,“每个有关点”(点数是有限的)这就是计算或通过测量的边界条件,有目的的选择,应将不可能发生的点排除掉。“每个有关点”不会指电缆因整根绝缘老化而引起的无穷多的短路点,不然的话,够你计算几天了。
因此,后面出现的434.3.2条中的“在回路任一点”,应该指的“每个有关点”。
就建筑物电气装置中的一种---电缆而言,“每个有关点”,不仍仍指电缆离始端最近一点(短路电流最大处),还应指离始端最远一点(长电缆灵敏度校验用的短路电流最小处)。才能保证“应在不超过电流使导体达到允许的极限温度的时间内分断。”
如果按上述来理解IEC和BG有关条文,条文没有问题。如果按“导体的热稳定校验,需取电缆的始端”来理解,条文是有问题的,即434.2与434.3.2前后是矛盾的。 |
|