引自68#尺总发言:但是别忘了,绝缘出现问题的电缆,靠 SPD 也是保不住的。

   首先说一下,你的这种回答,有点偏题了。我的发言是:雷击或操作过电压,对正常的电缆来说,是不成问题的,电缆有耐冲击过电压指标。注意:“对正常的电缆来说”,不是你说的“绝缘出现问题的电缆”。“绝缘出现问题的电缆”谁都知道,220V电压都会击穿绝缘,更不要说过电压了。
入门者 发表于 2012-5-4 10:06


有点偏题了?
对正常的电缆来说,是不成问题的 —— 对啊,“正常的电缆”岂会短路?
     
发表于 2012-5-4 12:53:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-5-4 12:55 编辑
但要认识到,这种反映和检测与电缆截面大小无关的。要是为这个目的话,大截面、小截面都能达到,已与短路热稳定校核无关了。也与电缆始端或末端短路无关了。入门者 发表于 2012-5-4 10:08


不能理解入门者“无关”之言论。

电缆自始端至末端,每一点发生发生三相短路的概率,大致是相同的。
入门者否定 434.3.2 规定,依据是否充分?若能拿出统计数据,估计可以提交我国的 IEC 标准的委员,要求修改 434.3.2 规定。
     
发表于 2012-5-4 12:58:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-5-4 13:01 编辑

若要说发生三相短路概率最大的地方,应该既不是最始端,也不是最末端,应该是敷设条件相对恶劣之处:

温度太高、并列敷设过多、腐蚀性环境、电缆原就受过损伤或制造时某处存在问题……易导致绝缘先发生问题。
     
发表于 2012-5-4 12:59:59 | 显示全部楼层
现在问题是,上述电路会发生过负荷,使电缆绝缘提前老化吗?不会,线径太大了,开关动作电流相对来说太小了。
入门者 发表于 2012-5-4 11:19


绝缘老化,过负荷运行是原因之一,但绝非唯一。
     
发表于 2012-5-4 13:58:21 | 显示全部楼层
表示下关注····
关注···
关注···
发表于 2012-5-4 14:42:22 | 显示全部楼层
引自94#尺总发言: 绝缘老化,过负荷运行是原因之一,但绝非唯一。

    很想听听电缆绝缘提早老化(不是自然老化)的其它原因。
发表于 2012-5-4 14:53:58 | 显示全部楼层
引自91#尺总发言: 对啊,“正常的电缆”岂会短路?

   这代表了规范编制者共同的、先入为主的思维方法:再新的电缆也是不可靠的,必须要短路保护。

   如果这种思维方法延伸一下,所有低压电器,也是不可靠的,为此保护电器都必须多只串联使用才保险。接通用电器多只并联才行。
     
发表于 2012-5-4 15:03:26 | 显示全部楼层
引自94#尺总发言: 绝缘老化,过负荷运行是原因之一,但绝非唯一。

    很想听听电缆绝缘提早老化(不是自然老化)的其它原因。入门者 发表于 2012-5-4 14:42


不是已经说过了吗:除过负荷运行导致绝缘老化,其他的便有:
施工的损伤、恶劣环境的影响等(都不一定与过负荷运行有关)。
还有,自然老化难道不是老化,它也不一定与过负荷运行有关。
     
发表于 2012-5-4 15:09:29 | 显示全部楼层
这代表了规范编制者共同的、先入为主的思维方法:再新的电缆也是不可靠的,必须要短路保护。

入门者 发表于 2012-5-4 14:53


尺短未参与过任何规范的编制工作,但本人承认确实有点先入为主 ——
自 1977 年至今, 434.3.2 规定难道就一直这么错误着,没人提出修改?
     
发表于 2012-5-4 15:13:40 | 显示全部楼层
与过负荷有关的,也可以说明,短路不一定发生在线路末端,线路敷设条件最不理想的部位(比如过多电缆并列敷设导致载流量下降,易导致该处出现过负荷),往往不是末端。
这方面火灾事故的案例,也有。
发表于 2012-5-4 15:21:19 | 显示全部楼层
引自98#尺总发言: 还有,自然老化难道不是老化,它也不一定与过负荷运行有关

   自然老化已体现在电缆的额定寿命之内,对铜导体来说,寿命是长于绝缘材料的,电缆的额定寿命由绝缘材料决定,如果没有自然老化,电缆的使用寿命将会大大长于现定的寿命。
发表于 2012-5-7 09:19:55 | 显示全部楼层
“导体的热稳定校验,需取电缆的始端”,最大的问题是将短路热稳定校验简单化了。

   自然界是复杂的,短路现象也是复杂的。
   配电线路也有复杂多样性。有建筑物外和建筑物内之分,建筑物内也有明敷和暗敷之分,有多条电缆和单电缆之分。从配电级数上,有配电房内低压配电,后面有二(三)级配电,直至终端配电,最后到用电设备。电缆使用场合用途上,也有经常使用,偶然使用之分。
   “导体的热稳定校验,需取电缆的始端”,没有先决条件,以上所有的各种场合都得采用。
   
   消防设备的供电线,大多数试车时用外,一般只在发生火灾时才用。说这种电缆会出现绝缘材料提早老化,电缆全长上各点都有会发生三相短路可能。这太有想象力了,太有特殊思维能力了。这种不可能过载,不可能绝缘提早老化的场合还很多,也就是电缆中间不可能发生短路,太多了。同时电缆的构造,不是容易受外力作用,而发生三相短路的。

   入门者认为,应该像电击防护中接PE保护线一样,根据不同场合和条件,采取三种方式:必须接、可以不接、不容许接。应具体情况具体分析,分别对待。

   如果都必须按某些人说一句,与众多客观事实不符的“导体的热稳定校验,需取电缆的始端”的话,去盲目实施,这将是建筑电气界的悲哀。
发表于 2012-5-7 09:26:51 | 显示全部楼层
引自99#尺总发言: 自 1977 年至今, 434.3.2 规定难道就一直这么错误着,没人提出修改?

   通过102#楼的发言,现在可回答这问题了。
   
   先看: GB 16895.5-2000(idt IEC 60364-4-4 3:1977)《建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第43章:过电流保护》434.2条的规定:

   434.2 预期短路电流的确定  应确定建筑物电气装置每个有关点上的预期短路电流。可以通过计算或通过测量来确定它。

   该条明确指出“建筑物电气装置每个有关点上”,“每个有关点”(点数是有限的)这就是计算或通过测量的边界条件,有目的的选择,应将不可能发生的点排除掉。“每个有关点”不会指电缆因整根绝缘老化而引起的无穷多的短路点,不然的话,够你计算几天了。
   因此,后面出现的434.3.2条中的“在回路任一点”,应该指的“每个有关点”。

   就建筑物电气装置中的一种---电缆而言,“每个有关点”,不仍仍指电缆离始端最近一点(短路电流最大处),还应指离始端最远一点(长电缆灵敏度校验用的短路电流最小处)。才能保证“应在不超过电流使导体达到允许的极限温度的时间内分断。”

   如果按上述来理解IEC和BG有关条文,条文没有问题。如果按“导体的热稳定校验,需取电缆的始端”来理解,条文是有问题的,即434.2与434.3.2前后是矛盾的。