账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6762|回复: 2

[求助] 飞轮式UPS的困惑!

[复制链接]
发表于 2012-3-30 20:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某进口线切设备对电压波动十分敏感,业主提出要为设备做防闪断处理并询问设计院可否使用飞轮UPS。我院并没有在之前的任何项目中使用此种设备,从不同厂家了解到的产品性能,故障率和维护费用也不尽相同。请教有了解的各位旺点网友和前辈,给出指点。
目前的掌握的一些信息:

1.EMERSON  SOCOMEC 不生产此类产品,且EMERSON 的售前工程师称,早点其生产过一批飞轮UPS但维护高的惊人,使用过得业主怨声载道,具体为:每隔2年需要调整磁悬浮磁场、换轴承,费用在7~8万元。故市场反映不佳,停产。

2.ACTIVE POWER 和 卡特.彼勒的代理则称,维护费用很低,每3年更换轴承,每次几个小时,费用在2万元左右。

3.初次投资飞轮式为普通蓄电池的两倍。
出于好奇,我本人还是希望能够使用些新鲜的技术但对其可靠性非常怀疑。

希望有经验的网友前辈们给些指点!到底哪些信息是可靠的?实际的使用情况如何?作为设计人员需要注意哪些,是否有其他稳定可靠的防闪断措施
发表于 2012-3-30 22:37:20 | 显示全部楼层
国外的月亮比中国的月亮更圆
     
发表于 2012-3-31 11:15:56 | 显示全部楼层
在技术上,不要冒险。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 13:16 , Processed in 0.051679 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表