账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9595|回复: 10

[求助] 塑壳断路器的分闸时间?

[复制链接]
     
发表于 2012-3-12 08:07:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
塑壳断路器在短路时,分闸时间取多少?

用于电缆的热稳定校验。
发表于 2012-3-12 08:28:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-3-12 14:41:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2012-3-12 14:58 编辑

回复 1# jychen1

jychen1 当心别上老诚的当。

塑壳断路器用于电缆的热稳定校验:
1、其持续时间 t 若小于0.1s时(短路瞬动脱扣时间一般为20ms),用公式S≥(I根号t)/K就不对了,只能用公式K2S2>I2t(此处I2t是允通能量,不是算出来的,是厂家通过试验提供);
2、其持续时间 t 若不小于0.1s时(CM1E为例:短路短延时脱扣有0.06s、0.1s、0.2s、0.3s四档),用公式S≥(I根号t)/K,才对。

看你的具体电气设计了。

至于老诚的“20毫秒,比框架快5毫秒”,能信他么?
那是一句没头没脑的话,没有任何前提条件,又是一句胡话。
发表于 2012-3-12 15:20:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-12 15:33:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-3-12 16:46:01 | 显示全部楼层


老诚曰:“。。。。。。以你的水平,还不能进行学术方面的讨论的。”
     
发表于 2012-3-12 16:56:36 | 显示全部楼层
回复 5# 治学以诚


只知其一,不知其二。{:titter:}
发表于 2012-3-13 08:47:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 va2215w 于 2012-3-13 22:36 编辑

{:sleepy:}
发表于 2012-3-14 17:40:33 | 显示全部楼层
[img][/img]http://www.jzdq.net.cn/club/attachment.php?aid=NzI5M3xlMDExNDRmOHwxMzMxNzE3OTE4fGViNTdxL3NiRUhiQ0loSzNjY0R6emVWbXVXNHdKcmlPc1krY3VCczRNbUlFVVNV&noupdate=yes 介绍一下
发表于 2012-3-23 08:32:27 | 显示全部楼层
低压现在我们选用的都是A类 瞬时动作,一般不进行校验,配电房出线小要考虑校验, 时间2MS
发表于 2012-3-24 22:15:35 | 显示全部楼层
回复 4# 治学以诚


    第二种吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则