楼主: dmd888

[规范条文] 《低规》-2011条文3.1.8求阐释

  [复制链接]
     
发表于 2012-4-9 20:54:41 | 显示全部楼层
王老的解释是可以的:
installation 虽然翻译为电气装置,但也不特指整体化的一个装置,也指电气安装工程。
卫生间的灯和卧室的灯也是电气安装工程的一部分,由于实际使用中需要分别控制,所以分别加了翘板开关。
这里,翘板开关作为功能性开关电器。

3.1.8和3.1.9、3.1.10是配合使用的,说明了这种情况下(需要通断负荷)可以用什么样的产品,严禁使用什么产品。
     
发表于 2012-4-9 20:54:59 | 显示全部楼层
我们工程中常用的行车式吸砂机我觉得很对应这个条文,当行车跨度超过10m时,通常采用双电动机驱动,我觉得这2台驱动电机就是非独立控制装置,要么一起动作、要么一起停止,2台电动机共用接触器;而行车上的吸砂泵就是独立控制装置,虽然它按工艺要求与行车同时工作,但在检修调试时需要独立运行,所以单独设置接触器。
 楼主| 发表于 2012-4-9 20:56:58 | 显示全部楼层
室内配线系统已经不能称之为一套装置了。设备Equipment、装置Installation、设施Facility、系统System含义是不一样的。
发表于 2012-4-9 21:00:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-4-9 21:14:49 | 显示全部楼层
看看香港的“双语规范”
Code of Practice for the Electricity (Wiring) Regulations 2009.pdf
电力(线路)规例工作守则(2009年版).pdf
怎么使用installation一词的.

在整本规范中,installation出现了很多次,有不同的意思,其中一个是这样的:
21A Inspection of Low Voltage Installations
21A 低壓電力裝置的檢查
目視檢查應按適當情況包括下列項目的檢驗:
(a) 工作空間、接觸途徑及維修設施是否足夠;
(b) 導體的連接;
(c) 導體的識別;
(d ) 導體的大小相對於載流量及電壓降值是否足夠;
(e) 所有器具是否正確連接,尤其是插座、燈座、隔離器、開關掣、電流式漏電斷路器、微型斷路器、及保護導體;
(f ) 是否設有防火障及防止熱效應的保護措施;
( g ) 防止直接觸及帶電部分的方法(在適當的情況下包括距離的量度),即將帶電部分絕緣以作保護、或設障礙物或外殼以作保護;
(h) 是否設有適當的隔離及開關器件;

最好规范有installation的明确定义,然后所有用到的这个词都代表一个意思,否则真是很难判断是什么意思的。
有人说中文比较复杂难理解,其实英语也好不到哪里去。。。
     
发表于 2012-4-9 21:27:37 | 显示全部楼层



   
一条线路上的25盏灯没必要每个灯都装个控制开关吧,当然是分组、分区域控制了。当然要是25个房间,一个房间1个灯那另当别论。
     
发表于 2012-4-10 08:47:31 | 显示全部楼层
有专家建议改为:
3.1.8 每个需要独立控制的回路和电气设备,应装设功能性开关电器。
     
发表于 2012-4-10 08:52:16 | 显示全部楼层
有专家建议改为:
3.1.8 每个需要独立控制的回路和电气设备,应装设功能性开关电器。
尺短寸长 发表于 2012-4-10 08:47


符合原文意思。
     
发表于 2012-4-10 09:02:03 | 显示全部楼层
“电气装置中”本身是多余的,因为整本规范讲的对象就是”低压电力装置“。
”部分“也是多余的,回路本身就是低压电力装置的一”部分“。
”电气设备“也是多余的,一个或一组”电气设备“就是通过回路来供电控制的。
回路可以指配电回路也可以指控制回路。。。
     
发表于 2012-4-11 12:42:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-4-11 12:45 编辑
王老高见。

住宅的卫生间照明功能与卧室照明功能啥不同呢?
卫生间照明是照着你洗澡的,卧室是照着 ...
治学以诚 发表于 2012-4-9 17:18


是指功能性开关,如面板开关,接触器等等
而不是指断路器等保护开关

22楼说法比较清晰
发表于 2012-4-20 15:39:25 | 显示全部楼层
功能型开关的定义没搞清楚吧