账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5385|回复: 5

2条审图意见?

[复制链接]
发表于 2012-3-2 13:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图意见:
1.  1AL1~1AL4、2AL1、2AL2配电箱电源总进线开关,与其上一级保护电器动作电流的整定值宜有级差。
2.  1AL1、1AL4、2AL1、2AL2配电箱弱电设备回路保护断路器选用二极为宜。

这2条怎么理解? 10000.jpg

这个项目就是一般的办公室。
对于第一条:08民规:2 配电线路采用的上下级保护电器,其动作应具有选择性,各级之间应能协调配合;对于非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断;

非重要负荷的保护电器,可采用无选择性切断;而且,我觉得断路器1和2其实是同一级的(这2个断路器都是微断)。

在低压里面,短路电流、接地故障电流,都要有选择性,好像很难做到。而且这2个断路器都是微断,难道下级微断是25的,上级用32的,就有级差了? 万一短路电流和接地故障电流大于上级的,2个是要一起跳的。

弱电设备为什么要用2P的? 这里的弱电设备就是网络交换机,给办公室提供网络的。
     
发表于 2012-3-2 17:05:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 yjgabc 于 2012-3-2 17:11 编辑

对第一个问题,规范说非重要负荷断路器可以允许没有级差(即可以无选择性),但是我个人认为你这个图理论上行得通,但是实际上确实不妥,至少看的很别扭,为什么你的下级不用负荷开关呢?少一级保护,又避免了上下级断路器整定开关一样的问题。
发表于 2012-3-2 17:49:46 | 显示全部楼层
2P开关可防止,三相不平衡时N线电位升高,对弱电设备有影响。
发表于 2012-3-5 10:44:11 | 显示全部楼层
如果1,2之间都要有级差,那怎么算3级保护呢。
     
发表于 2012-3-16 14:32:05 | 显示全部楼层
对于第2个问题,我特意请教了下我们的这的总工。他认为随便断开弱电设备的N极是不合适的,就犹如三相电,不能轻易用4P开关一样。所以单相电,三相电要慎重选用2P和4P开关。
     
发表于 2012-3-16 15:01:22 | 显示全部楼层
弱电设备不能断N极,什么原因啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-24 06:34 , Processed in 0.061370 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表