账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6315|回复: 2

[问题探讨] 应急照明中能设置普通插座吗

[复制链接]
     
发表于 2012-2-16 10:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
陕西地区,地下室普通插座是否可以接入应急照明箱不算违规?收到几份图都是这样设计的。我的意见是,地下室普通插座不算为消防用电设备,根据GB50045-95(2005)9.1.3,消防用电设备应有专用供电回路,普通插座不应接入应急照明箱中。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2012-2-17 09:36:27 | 显示全部楼层
本人也是你那么认为    等待高人
发表于 2012-2-17 11:07:04 | 显示全部楼层
住宅建筑电气设计规范JGJ242—2011——9.2.2:应急照明的回路上不应设置电源插座
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则