账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10556|回复: 6

[问题探讨] 住宅插座回路的插座数量有限制吗?

  [复制链接]
     
发表于 2012-2-14 15:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:住宅插座回路的插座数量有限制吗?92规范说住宅插座回路的插座数量没有限制,08规范对这个问题没有说,各位是怎样做的?假如住宅插座数量是12个,要2个回路吗?
     
发表于 2012-2-14 18:22:53 | 显示全部楼层
回复 1# 890214

JGJ242-2011说了
8.4.2条第5款:除厨房、卫生间外,其它功能房应设置至少一个插座回路,每一回路插座数量不宜超过10个(组)。

“宜”究竟该不该执行呢?晕
发表于 2012-2-15 11:07:17 | 显示全部楼层
楼上已经说了,宜就应该这样。。
     
发表于 2012-2-15 21:36:42 | 显示全部楼层
只有新版的住宅电气规范上有此规定,估计实施时会搞垮一大批人
     
发表于 2013-7-4 09:15:19 | 显示全部楼层
这个有木有 大神给个 确切的答案呢?我们做基本都超过10个了 也从来没被提过
发表于 2013-7-6 11:26:22 | 显示全部楼层
我们也是,住宅普插回路很多都超过了10个,审图中心也没有提过。当然数量上超过15个我还是按两个回路做的,自己估计的
发表于 2013-7-7 21:20:29 | 显示全部楼层
你可以回复审图的大师,一个房间内的插座是一组
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则