账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10105|回复: 8

[问题探讨] 住宅装修时,木地板在防220V电击方面。。。?

[复制链接]
发表于 2012-2-11 12:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅装修时,现在用木地板的很多:

1. 木地板下面是钢筋混凝土地面。
2.北方地区,木地板下面有地暖。

木地板如果是干燥的话,电阻应该比钢筋混凝土地面的电阻大很多,是不是防220V电击好一些? 那么装修时,是推荐采用木地板了(从电击方面看)?
发表于 2012-2-11 12:59:45 | 显示全部楼层
即便有接地故障,住宅内地面的跨步电压也很小,尤其钢筋水泥地面(墙壁),可看作等电位联结。
 楼主| 发表于 2012-2-11 13:20:19 | 显示全部楼层



    可看作等电位联结? 这个是怎么理解?

假如有1个金属外壳的冰箱放在钢筋水泥地面上,L线与冰箱的外壳接触,而这个回路的漏电没动作,这时人接触这个冰箱的外壳,会发生电击么?

如果这个冰箱是放在木地板上面,会发生电击么? 木地板是不是比钢筋水泥地面 在防电击方面,更高一点?
发表于 2012-2-12 14:54:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2012-2-12 15:01 编辑

回复 3# hahaoohehe

第一种情况,假设机壳直接与地面接触,(而且地面是潮湿的),不会出现电击,因钢筋与机壳等电位。如果干燥水泥(内含钢筋),则:参见“第二种情况”
第二种情况,不会,因为可看作绝缘场所(干燥的木头、干燥的水泥是绝缘的,至少是高阻的)

如果用试验的方法,可用万用表mA,甚至uA档,表笔一段接触L线,另一表笔接触目地板(或干燥水泥地面),此时的读数肯定是很低的。

只有一种情况会出现电击,机壳带电,机壳与所接触的地面绝缘,人站在与PE(或N)等电位的并且连通的导体上,手接触机壳,此时才有电击,因为有电位差!
 楼主| 发表于 2012-2-12 17:49:29 | 显示全部楼层
那就是说:

不管是站在潮湿的地面还是干燥的地面,或者是介于之间的地面,人只是接触到带电的设备外壳,是不会遭受电击的?
(不考虑人体、鞋袜、地面的电阻么?不会出现电压除以这些电阻,人不会遭受电击的情况?)

只有同时触及故障设备和其旁带地电位的金属管道或结构,才会遭受电击?
发表于 2012-2-12 19:05:03 | 显示全部楼层
1. “电压除以这些电阻...”,首先这个“电压”与人体的各接触部位要形成回路。例如:IT系统,不配出中性线,你一手握L,一手握PE,两者间的电位差是380,但因PE与IT系统中性点间是高阻的(分布电容的微小漏电),人体不会遭受电击。
2.“故障设备和地电位...”,如果故障设备是被可靠等电位联结到旁边的金属管道结构的,因是“旁边”,导电通路的压降很小,例如:小于25V,甚至小于6V,当然是安全的。你会被4节5号电池串联的电压电到吗?
如果联结位置较远,导体压降超过50V,则仍有电击危险,但只有你的身高与手臂长度能满足这么远的接触点的话才有可能。在住宅环境下,尤其有可靠等电位联结的情况下,是绝对安全的。
建议你实际用万用表测量一下你认为有问题的地方。条件是:被怀疑的那个导电外露导体一定是被可靠“等联”的!
发表于 2012-10-21 21:26:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 millerworsh 于 2012-10-31 10:15 编辑

这一般都很小吧,像大电器的接地都在墙壁,就算人体与地板接触,也一般能构成回路,电击可能性小,再个安装时都用数字式万用表检测过电路了,不太可能发生。
     
发表于 2012-10-22 09:32:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-10-22 09:33 编辑

回复 2# 911room

发生接地故障时:
跨步电压无论是混凝土地板(等电位好)还是木地板(绝缘好)都不存在问题
关键在接触电压,接触电压又跟接地型式有关系
如果是TT制,等电位再好也会出现危险的接触电压(这时干燥地板的绝缘效果就能发挥重要作用)
如是TN-S制,等电位做好可降低接触电压只安全范围(关键是PE是否与地板钢筋等电位),有没有绝缘好的地板没有关系。如没做好等电位, 这时干燥地板的绝缘效果就能发挥重要作用了。
发表于 2012-10-22 09:59:34 | 显示全部楼层
即使冰箱外壳与相线相碰,漏电保护失效,但还有过电流保护。因为冰箱电源插头都带PE极,接地电流足以使断路器跳闸。

   根据经验,任何设备外壳,只要有一根接地线,验电笔不会发亮。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则