账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6294|回复: 1

[问题探讨] 请教各位老总,地下车库梁间布置温感问题

[复制链接]
     
发表于 2012-2-10 19:48:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位老总,地下车库温感布置根据梁间区域面积布置温感个数,
规范参考:GB50116-98第8.1.4条和第8.1.5条及附录C;
现在请教梁间区域面积的是指哪块区域面积,可选择:1)四周梁的内边线围成的面积;2)四周梁的中心线围成的面积;
曾经有个项目四周梁的内边线围成的面积为18平方,四周梁的中心线围成的面积为21平方。
     
发表于 2012-2-10 21:56:52 | 显示全部楼层
欢迎老朋友,这个问题我们以前私下交流过。
1:我认为是梁中心线对应的投影面积  
2:再复杂化认为是梁中心对应地面投影形成空间层(即各个标高对应面积,空间层中所有范围)
3:看看其他同行看法。。。
曾发过帖子http://www.jzdq.net.cn/club/view ... 1272&highlight=
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则