楼主: hahaoohehe

[问题探讨] 厨房电磁炉的漏电?

  [复制链接]
     
发表于 2012-2-15 09:20:04 | 显示全部楼层
如果楼主的图示也是猜测,那么sgf2002在12#楼的想法,就极有可能了。{:1_274:}
 楼主| 发表于 2012-2-16 00:46:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 hahaoohehe 于 2012-2-16 00:48 编辑

sgf2002
楼主大概图没画对,引起大家误解
本图是根据楼主所述:是“厨房插座回路的N PE线接反”而不是“厨房插座的N PE线接反”

5010.jpg

漏电微断,引出的是L和N,电磁炉上的PE线是从配电箱内的PE排引出的。

12楼的图,电磁炉的N线接到了配电箱内的PE排上,是不经过RCD的。只有接到微断出口上的线才经过RCD
     
发表于 2012-2-16 09:25:33 | 显示全部楼层
回复 17# hahaoohehe


    如果如楼上所述,不是在配电箱处N,PE接反,而是在插座处N,PE接反。
那么我的分析是:
1.电磁炉使用时,就发生了单相对地短路,虽然故障回路中有电炉丝电阻,但故障电流相当大。
2.这是引起动作的可能是短路保护,而不是剩余电流保护。由于配电箱内上下级没有选择性,上级断路器跳闸而下级不跳闸的可能性还是很大的。
     
发表于 2012-2-16 10:00:40 | 显示全部楼层
为什么不一起跳闸?{:4_98:}
发表于 2012-2-16 15:37:33 | 显示全部楼层
过来看看学习
     
发表于 2012-2-17 09:29:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2012-2-17 09:30 编辑

回复 17# hahaoohehe


    还有个疑惑:为什么上下级都设了漏电?
总漏电是为了防电气火灾?
     
发表于 2012-2-17 10:38:09 | 显示全部楼层
应该先让楼主确定末端漏电是好的还是坏的,如果是坏的那就不用分析啦{:4_112:}
     
发表于 2012-3-3 20:04:05 | 显示全部楼层
我觉得一插任何电气,厨房那路的漏电保护器要跳的,电流流进和流出都不一样了
     
发表于 2012-3-3 20:05:21 | 显示全部楼层
总的电源都跳,我觉得倒是要不厨房那路的动作时间比总电源的动作时间慢,要不就是厨房的那个漏电保护器没用了。