回复 dmd888 不会不会,I类设备外壳不会带电。 此回路是L线改作PE线用,PE线改作L线用— ... 尺短寸长 发表于 2012-2-7 22:19 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
ligonggang 发表于 2012-2-7 21:03 最早还以为断路器坏了,我换了断路器还是合不上闸,最后单位的老总工给我说,你试着把L线和N线换一下。我把 ...
尺短寸长 发表于 2012-2-7 22:04 L、N线: 1、L线破损发生接地故障,RCD立刻动作(无论是否带载);
sgf2002 发表于 2014-7-30 19:50 N线破损发生接地故障,RCD是动作主要取决于中性点漂移情况及故障回路阻抗
尺短寸长 发表于 2014-7-30 22:05 若说得再严谨些: 除阻抗很大的非金属接地故障或负载电流极小极小(比如只有几瓦、十几瓦的用电负荷等等) ...