账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13970|回复: 10

江苏: 爆炸和火灾危险环境没有暗敷管线做法?

[复制链接]
发表于 2012-2-4 19:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2012-2-4 19:36 编辑

2011江苏省建设工程施工图审查技术问答及相关专题

2. 按GB50058要求,爆炸和火灾危险环境导线穿线管应穿热镀锌钢管,并采用防爆接线盒。

这里:明装线管应采用热镀锌钢管,壁厚2.5mm;但当采用暗配管,使管线埋在混凝土中并使保护层不小于30mm时,是否可以不按镀锌钢管做,而只把线盒做成防爆型。(多层框架厂房)设计人员认为:多层框架厂房结构设计是安全的,暗敷在结构本体内的线管也应是安全的,是否可不用热镀锌钢管,用如KBG管等一类的导管。

答:GB50058第2.5.11条规定“……钢管应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管”,并未要求采用“热”镀锌钢管,也不能用KBG管
爆炸和火灾危险环境没有暗敷管线做法。
3000.jpg 3001.jpg
第4.3.8条 火灾危险环境电气线路的设计和安装应符合下列要求:
一、在火灾危险环境内,可采用非铠装电缆或钢管配线明敷设。在火灾危险环境21区或23区内,可采用硬塑料管配线。在火灾危险环境23区内,当远离可燃物质时,可采用绝缘导线在针式或鼓形瓷绝缘子上敷设。
沿未抹灰的木质吊顶和木质墙壁敷设的以及木质闷顶内的电气线路应穿钢管明设。

疑问:
一、在火灾危险环境内,可采用非铠装电缆或钢管配线明敷设。  
“可采用”,而不是“应”。这句规范可不可以这样理解:暗敷设肯定是可以的(除了“沿未抹灰的木质吊顶和木质墙壁敷设的以及木质闷顶内的电气线路应穿钢管明设。”),明敷设也可以采用,能这样理解么?

“爆炸和火灾危险环境没有暗敷管线做法。”, 如果上面这条规范可以暗敷设的话,那这句话是不是就不对了?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2012-2-4 19:59:48 | 显示全部楼层
撇开其它的.
就GB50058第4.3.8条而言
是不是应该这么读:在火灾危险环境内,1)采用非铠装电缆,2)钢管配线明敷设
2者是并列.
     
发表于 2012-2-4 20:09:27 | 显示全部楼层
这不是江苏的特例。
和做化工的交流一下,你就明白。
     
发表于 2012-2-4 20:09:50 | 显示全部楼层
这不是江苏的特例。
和做化工的交流一下,你就明白。
     
发表于 2012-2-4 20:13:38 | 显示全部楼层
防爆场所的管线一定要保证等电位连接,如果暗敷,如何保证?
防爆场所要做防静电接地,如果暗敷,如何实施?
防爆场所在分区的转换处,要做隔离密封,管线暗敷,如何施工?
防爆场所的刚性线路和挠性管连接,要用到活接头,如果暗敷,如何施工?
防爆场所的管线要求有防腐措施,暗敷管线如何采取防腐措施?
     
发表于 2012-2-4 20:27:20 | 显示全部楼层
回复 6# 东海龙王

楼主是问“火灾危险环境”而非“爆炸危险环境”。。。。。。

第4.3.8条 电气线路的设计和安装应符合下列要求:
一、在火灾危险环境内,可采用非铠装电缆或钢管配线明敷设。
 楼主| 发表于 2012-2-4 21:03:10 | 显示全部楼层
回复 6# 尺短寸长


    爆炸危险环境是要明敷设,但火灾危险环境呢?

火灾危险环境 不能暗敷设么?

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 尺短认同你的理解。

查看全部评分

     
发表于 2012-2-4 21:04:23 | 显示全部楼层
火灾危险环境 不能暗敷设么?

能!
     
发表于 2012-2-7 10:02:54 | 显示全部楼层
爆炸危险场所也不是所有管线(或每段局部管线)都必须明敷,比如本安型设备的线路应该无此要求;再比如一段线路由明装的防爆配电箱明管引出,埋地暗敷,而后明管出地面沿墙引上至明装开关设备或接线盒。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
大鼻山 + 10 客观

查看全部评分

     
发表于 2012-2-8 08:13:36 | 显示全部楼层
我理解的是,防爆场所的管线接头处一定要明敷(明装),原因如龙王所言。至于连续无接头的管线,暗敷似无大碍
发表于 2012-3-5 17:37:13 | 显示全部楼层
我认为:主要是防爆产品暗装的没有,插座、灯具、配电箱等等都是明配管进入,暗配箱盒无法与设备连接。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则