账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12731|回复: 12

[规范条文] 垃圾房配电箱要设I级试验的电涌保护器吗?

  [复制链接]
     
发表于 2012-1-15 16:46:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据GB50057-2010"在电源引入的总配电箱处应装设I级试验的电涌保护器"
难不成一门卫、垃圾房或者别墅的配电箱都要设I级试验的电涌保护器吗?
还是强条,如何执行?
发表于 2012-1-15 17:14:49 | 显示全部楼层
电涌保护器主要是用来防雷击引起的过电压,保护电子产品用的,你所说的这些地方不需要,如果非要装,那是钱多烧的,
强条不强条不要太计较,中国有很多法规和规范都是执行不了的,
     
发表于 2012-1-15 18:48:03 | 显示全部楼层
如果你认为GB50057-2010"在电源引入的总配电箱处应装设I级试验的电涌保护器"这一条款
对于垃圾房和别墅无效,那么大可不必装设
     
发表于 2012-1-16 08:37:20 | 显示全部楼层
前面的帖子我也说过,设计人员要遵守,但是审图不宜按照强条判断。
发表于 2012-1-16 08:58:11 | 显示全部楼层
规范要认真读。没有外部防雷系统,又不是架空线引入的,就不用设I级分类实验的电源系统电涌保护。门卫、垃圾房等一般哪来外部防雷系统。
    一类防雷建筑,当外部防雷系统是独立式的时,都不一定要求设电源系统电涌保护。
     
发表于 2012-1-16 23:48:36 | 显示全部楼层
上海不是不严格执行I级试验吗?
既然套规范:在电源引入的总配电箱处应装设I级试验的电涌保护器"
这个总箱是整体总箱还是分总箱。楼层总箱也是总箱。套规范总箱这个说法就有漏洞撒。门卫、垃圾房认为不是总箱,认为是下一级分箱。
抓住漏洞。。。{:1_275:}
     
发表于 2012-1-17 09:03:42 | 显示全部楼层


是啊,就是上海走了一趟。我才改变审图意见的提法。
发表于 2012-1-17 09:24:23 | 显示全部楼层
三类防雷措施并没有必须用I级试验SPD,哪来的强条?另外,咱设计人员也要考虑是否经济吧,几个灯才多少钱?一个SPD又是多少钱?
发表于 2012-1-17 09:34:29 | 显示全部楼层
若是门卫、垃圾房等建筑以及低压线路无直击雷的可能并且线路是埋地引入,则按GB16895. 12 - 2001是可以不用设SPD的.我想,你的门卫、垃圾房还达不到三类防雷分级吧.
发表于 2012-1-17 09:49:37 | 显示全部楼层
我的观点:
1、一类、二类防雷建筑采用I级试验的SPD。这是强条,没办法。
2、三类防雷建筑若是架空线引入,则用I级试验的SPD。埋地引入的用Ⅱ级试验的SPD。
3、无直击雷危险的建筑,线路埋地引入的不用SPD。架空线引入的用I级试验的SPD。
     
发表于 2012-2-1 11:19:52 | 显示全部楼层
不要因为出门远了,就忘了当初出门的目的是啥。

设置SPD,本意是为了啥呢?
     
 楼主| 发表于 2012-2-2 13:07:59 | 显示全部楼层
前面的帖子我也说过,设计人员要遵守,但是审图不宜按照强条判断。
东海龙王 发表于 2012-1-16 08:37



    龙王的意思是---执行规范,尽管不合理?
     
发表于 2012-2-2 14:30:35 | 显示全部楼层
规范4.4.7条第2点:
。。。装设I级。。。

那连装都不装I级,就没有了吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则