[问题探讨] 关于消防切非

[复制链接]
发表于 2012-1-11 12:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想咨询一下,一类高层酒店的走廊和楼梯等公共照明为确保负荷(一级负荷),自动报警规范要求确认火灾时,切除有关部位的非消防电源,这个确保负荷需要切除吗?不切除可以判违规吗?
 楼主| 发表于 2012-1-11 12:14:14 | 显示全部楼层
还有一个相关的问题:就是这个确保负荷,有需要的时候是不是要强制点亮?
     
发表于 2012-1-11 13:04:16 | 显示全部楼层
你可能没有搞清楚一个概念。
自动报警规范要求确认火灾时,切除有关部位的非消防电源,并强制点亮有关部位的消防应急照明。
一类高层酒店的走廊和楼梯等公共照明虽然是一级负荷,但如果是属于非消防系统的,也应该切除。
     
发表于 2012-1-11 15:47:24 | 显示全部楼层
高层酒店的走廊和楼梯间也应设应急照明,消防状态下,切除非消防负荷。消防控制室联动强制点亮有关部位的消防应急照明。