账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9365|回复: 13

[求助] 导线变截面的问题

  [复制链接]
     
发表于 2011-12-27 10:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yjgabc 于 2011-12-27 12:53 编辑

求教一个问题:例如主干线是70的YJV电缆,我为了不变径便于施工,是否可以把支线变成BV70的导线?
BV线T接YJV电缆是看截面积还是看载流量?
发表于 2011-12-27 11:52:42 | 显示全部楼层
可以把。。。。

等楼下高人回答
发表于 2011-12-27 12:33:41 | 显示全部楼层
要看1、敷设环境,2、两线的载流量略有不同;
     
 楼主| 发表于 2011-12-28 13:47:32 | 显示全部楼层
这么好的问题,居然看得多回的少???
发表于 2011-12-28 13:57:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-12-30 11:52:54 | 显示全部楼层
由于工艺问题,BV肯定要比YJV载流量和抗环境能力要差一些,因此你可以将其连接来使用,但是在使用过程中需要遵循最坏坏境的原则,这段拼接导线,全长要按BV来计算校验,全长最好将其视为BV来保护。
     
发表于 2011-12-30 23:57:15 | 显示全部楼层
真有有这么干的,不过BV线截面至少要大一级

就像用电缆转接密集母线一样
     
发表于 2011-12-31 08:31:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2011-12-31 09:12 编辑

楼顶题目不能随便编辑、修改呀。本是变径问题,硬是让你自己改成“变绝缘”的问题了
发表于 2011-12-31 08:58:10 | 显示全部楼层
1、肯定能,但载流量要小一些。支线嘛,负荷本来就小一些,减小载流量没问题。
2、支线要加单独的过载与短路保护,这是GB50054强规要求的。
     
 楼主| 发表于 2011-12-31 09:44:13 | 显示全部楼层

我没有说绝缘的问题啊。我是想问不变径的要求下,YJV电缆是否可用BV线T接
     
发表于 2011-12-31 10:28:20 | 显示全部楼层
但是你的大标题就是:[求助] 导线变截面的问题;而且我记得你最初的问题中,主干电缆截面是大于70的……

你作此修改编辑,只怕最初的回答者就答非所问了……呵呵
     
 楼主| 发表于 2011-12-31 11:19:32 | 显示全部楼层
大鼻山老师,你误会了,我只是编辑多加了一个提问“BV线T接YJV电缆是看截面积还是看载流量?”。那烦请您帮我解答下可以吗?YJV70的电缆可以用BV70的电线T接吗?还是必须加大一级用BV95的T接?
     
发表于 2011-12-31 20:37:06 | 显示全部楼层
用95的,说的简单点就是根据载流量
发表于 2011-12-31 20:40:51 | 显示全部楼层
楼主的意思就是,在YJV上T接了同截面的BV,算不算变径,是吧?
铜导体截面大小没变,因此可以说没有“变径”;但是东西变了,载流量变了,绝缘和抗机械力也变了,因此它还是算“变径”了…
是不是这个意思啊?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则