账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: TryMe

各位来看看这条审图意见,要怎么理解

  [复制链接]
     
发表于 2011-12-28 19:40:17 | 显示全部楼层
5 . 3 . 4 专设引下线应沿建筑物外墙外表面明敷, 并经最短路径接地;建筑艺术要求较高者可暗敷, 但其圆钢直径不应小于10mm, 扁钢截面不应小于80mm2。

原因:
雷电流在通过暗敷的钢筋时,会发热升温。为避免对结构的混凝土产生危害,故要求加大钢筋截面,以降低温升。明敷时,不会有此问题存在,故可适当减小钢筋截面(相对于暗敷)。
     
发表于 2011-12-28 20:23:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-12-28 20:32 编辑

是否审图工程师拿《民规》JGJ16-2008作为依据来审图了?{:lol:}

11.7.7利用建筑钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8~1m处宜焊出一根直径为D12mm或40mm×4mm镀锌钢导体,此导体伸出外墙的长度不宜小于1m,作为防雷引下线的钢筋应符合下列要求:
1 当钢筋直径大于或等于16mm时,应将两根钢筋绑扎或焊接在一起,作为一组引下线;
2 当钢筋直径大于或等于10mm且小于16mm时,应利用四根钢筋绑扎或焊接作为一组引下线。
     
发表于 2011-12-28 20:38:53 | 显示全部楼层
《民规》JGJ16-2008

11.7.4 为了减少引下线的电感量,引下线应以较短路径接地。
对于建筑艺术要求较高的建筑物,引下线可以采用暗设但截面要加大一级,这主要考虑维修困难。

《民规》JGJ16-2008第11.7.4条条文说明“主要考虑维修困难”而将暗敷引下线“加大一级”的解释,与有关防雷专家的解释,有出入。{:sad:}
     
发表于 2011-12-28 20:52:21 | 显示全部楼层
老诚看得多学得透,快来给大伙儿说说——

专设引下线暗敷“加大一级”的原因(暗敷¢10相对于明敷¢8而言),是“避免发热温升危害”还是“主要考虑维修困难”?
     
发表于 2011-12-28 21:04:31 | 显示全部楼层
GB50057-2010的条文说明:
5 . 3 . 4 为了减小引下线的电感量, 故引下线应沿最短接地路径敷设。
对于建筑艺术要求较高的建筑物, 引下线可采用暗敷设, 但截面要加大,这主要是考虑维修困难。

是防雷专家上课时说错了?{:dizzy:}
     
发表于 2011-12-28 21:23:02 | 显示全部楼层
应该是考虑维修困难。
     
发表于 2011-12-28 21:40:54 | 显示全部楼层
应该是防雷专家上课时说错了。
     
发表于 2011-12-28 21:41:56 | 显示全部楼层
当时认为防雷专家说得蛮有道理的。{:lol:}
     
发表于 2012-1-4 10:45:51 | 显示全部楼层
都有道理。。。。。:)
发表于 2012-4-14 00:04:17 | 显示全部楼层
不懂加大截面积是为了维修方便? 如何方便了? 记得看过一篇论文,暗敷设接闪带时,应加大一级,是因为暗敷设散热不好,尤其是敷设在女儿墙等处,如果遭到雷击,电流过大,容易使墙体崩裂,从而引发安全问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-21 16:20 , Processed in 0.059818 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表