账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8782|回复: 9

[求助] 机械连锁的疑问

[复制链接]
发表于 2011-12-23 13:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,关于机械连锁有些疑惑
民规 4.4.13
当自备电源接入配电室相同电压时
1  接入开关与供电电源网络之间应有机械连锁,防止并网运行。

之前做的时候只设置了 电气连锁,  请问机械连锁和电气连锁应是可以同时设置吧?即在柜内既可电气连锁也可机械连锁?   
当市电向柴发电源切换时,机械连锁是否也可延时自动切换?
还有一个问题,机械连锁应该是可带电操作的吧?
     
发表于 2011-12-24 10:59:38 | 显示全部楼层
一般是同时设置的,ATSE应该有这个功能。
有的大型ACB使用钢丝绳作为机械联锁用,你观察一下。
我们做国外工程是,在负荷表都特别标注ATSE的EM INTERLOCK。
     
发表于 2011-12-24 11:00:43 | 显示全部楼层
有些厂家用MCCB做ATSE的执行元件,你看看样品,能看到机械联锁的机构,手柄互锁的。
 楼主| 发表于 2011-12-24 16:07:52 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-12-24 20:33:31 | 显示全部楼层
ABB,施耐德的在变电所的机械连锁只能做8M的距离。我就此事咨询过两个厂家。
 楼主| 发表于 2011-12-24 21:06:29 | 显示全部楼层
ABB,施耐德的在变电所的机械连锁只能做8M的距离。我就此事咨询过两个厂家。
岁月无情 发表于 2011-12-24 20:33



   你好    请问这个怎么理解啊?   若是柴发和普通一路市电 进行连锁,柴发的控制柜和市电的电源进线柜的连线要在8米内?
发表于 2011-12-24 22:50:37 | 显示全部楼层
理解这个机械联锁,还是现场看了容易理解,一般是两个断路器在一处的。
 楼主| 发表于 2011-12-25 10:27:46 | 显示全部楼层
理解这个机械联锁,还是现场看了容易理解,一般是两个断路器在一处的。
sjybbtg 发表于 2011-12-24 22:50



    哪位能发个图片或资料吗?
发表于 2011-12-27 09:55:29 | 显示全部楼层
{:tongue:}
     
发表于 2011-12-31 10:34:52 | 显示全部楼层
谁来定义,何谓“机械连锁”?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则