官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册
使用道具 举报
不是这样说的,这样说的道理不充分的。 主干截面70,分支截面35。导线长度10米或再长些,不加保护也是合适的。可以建立起计算模型来算的。 第一个分支点到最后一个分支点,阻抗与35平方引出长度的阻抗相等,算35平方的长度。 主干截面70,分支截面16。导线长度3米,分支截面小于1/3了。不加保护就不合适了。 治学以诚 发表于 2011-12-10 09:19 登录/注册后可看大图
消防应急照明专题帖子汇总
关于预分支电缆的分支线电缆截面积不小于主干电缆的一半就可以不加保护的。 岁月无情 发表于 2011-12-11 11:01 登录/注册后可看大图
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页