[问题探讨] 要想电脑不重启或关机,电源的切换时间应该是多少?

[复制链接]
     
发表于 2011-11-30 17:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某个产品供应商说他的EPS切换时间只要1.8 ms(姑且相信他),交流电的周期是2  ms,电脑会不会重启或关机呢?
     
发表于 2011-11-30 18:09:02 | 显示全部楼层
电脑电源的Hold up time一般认为在20ms左右。
     
发表于 2011-11-30 19:11:31 | 显示全部楼层
发表于 2011-11-30 21:27:02 | 显示全部楼层
2楼回答的是对的,电脑是由开关电源供电的,开关电源内,交流电输入后先整流,再滤波,滤波电容容量很大,兼有储能的作用,一般15-20ms以下的电源中断,不会引起电脑重起,该数值和电脑电源里滤波电容的大小,和电脑主板的耗电量有关,并非是一个固定的数值,QTS3单相快速切换开关可以保证在电脑电源转换时电脑工作不中断.
     
发表于 2011-11-30 21:34:35 | 显示全部楼层
某个产品供应商说他的EPS切换时间只要1.8 ms(姑且相信他),交流电的周期是2  ms,电脑会不会重启或关机呢 ...
xuxizhong 发表于 2011-11-30 17:47


交流电的周期是2  ms,得是500Hz的交流电了。{:smile:}
50Hz的交流电,周期是20ms。为了瞬间断电不影响数据处理、传输,计算机允许断电时间应小于1/4周期,也就是5ms。
发表于 2011-12-1 01:04:25 | 显示全部楼层
UPS电源(不间断电源)一般只适用电容性和电阻性负载(计算机负载)能确保供电不间断和稳压。一般切换时间2--10ms.
发表于 2011-12-4 22:15:55 | 显示全部楼层
交流电的周期是2  ms,得是500Hz的交流电了。
50Hz的交流电,周期是20ms。为了瞬间断电不影 ...
尺短寸长 发表于 2011-11-30 21:34



    嗯,尺兄牛啊,学习了。
发表于 2011-12-12 15:52:32 | 显示全部楼层
按理论是不会。。。实际,不好说...