账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14965|回复: 5

[问题探讨] 酒店的负荷分级?

[复制链接]
发表于 2011-11-29 08:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 hahaoohehe 于 2011-11-29 12:58 编辑

08民规的表:

3星级旅游饭店的宴会厅、餐厅、厨房、康乐设施、门厅及高级客房、主要通道等场所的照明用电,厨房、排污泵、生活水泵、主要客梯用电,计算机、电话、电声和录像设备、新闻摄影用电,除上栏所述之外的4星级及以上旅游饭店的其他用电---------------二级负荷。
200.jpg

3星级旅游饭店的宴会厅、餐厅、厨房、康乐设施、门厅及高级客房、主要通道等场所的照明用电,根据这句话,3星级旅游饭店的宴会厅、餐厅和门厅的照明用电是2级负荷。这里的照明包括里面的插座不?如果包括,照明和插座都是2级负荷。如果不包括,那照明是2级负荷,而这些地方的插座是3级负荷?

3星级旅游饭店的宴会厅、餐厅和门厅怎么配电?1路10KV+发电机的情况:给照明1个双电源箱,而插座1个一般的箱子?还是给1个双电源箱,照明和插座都带?

按照民规的表,3星级旅游饭店的厨房是2级负荷。厨房是包括里面的照明和所有厨房设备么?还是只有照明和冰箱、排油烟风机等负荷?

上传1个万达5星级酒店的表,大家可以参考,是5星级酒店的,不是3星级的。
201.jpg 202.jpg
     
发表于 2011-11-29 16:17:52 | 显示全部楼层
3星级旅游饭店的宴会厅、餐厅、厨房、康乐设施、门厅及高级客房、主要通道等场所的照明用电,根据这句话,3星级旅游饭店的宴会厅、餐厅和门厅的照明用电是2级负荷。这里的照明包括里面的插座不?如果包括,照明和插座都是2级负荷。如果不包括,那照明是2级负荷,而这些地方的插座是3级负荷?
------------包括照明和插座

3星级旅游饭店的宴会厅、餐厅和门厅怎么配电?1路10KV+发电机的情况:给照明1个双电源箱,而插座1个一般的箱子?还是给1个双电源箱,照明和插座都带?
-----------照明和插座都带


按照民规的表,3星级旅游饭店的厨房是2级负荷。厨房是包括里面的照明和所有厨房设备么?还是只有照明和冰箱、排油烟风机等负荷?
-----------包括里面的照明和所有厨房设备
     
发表于 2011-11-29 23:08:19 | 显示全部楼层
G版正解,补充一下二级负荷不强制要求末端切换。西厨房电力,冷库电力,中厨房电力,餐厅电力,可以做末端切换嘛
照明也可以分开嘛,楼层做照明双切箱单回路供给:西厨房照明,冷库照明,西餐厅照明,中餐厅照明,包厢照明,宴会厅照明。。,不放心极个别灯加蓄电池嘛。
大型冷冻机组二级负荷可以使用母联切换嘛,见技术措施。
 楼主| 发表于 2011-12-1 21:37:47 | 显示全部楼层



    大型冷冻机组二级负荷可以使用母联切换嘛,见技术措施。

你说的是措施63页,12 .8 双回路市电是指高压电源为一路,设2台变压器由2台变压器低压侧引出的2回路低压电源组成的应急供电系统。

但实际画图时,在只有1路10kv时,2级负荷好像没人这样做。1路10kv时,一二级负荷都是备用电源由发电机供电。

只有2路10KV时,2级负荷才可以由2台变压器低压侧引出的2回路供电。

所以做酒店时,如果只有1路10KV时,4星级及以上的酒店,按照民规的表,都是2级及以上的负荷,这样发电机功率会很大。
所以5星级酒店,基本都要2路10KV进线,这样不光可靠,而且发电机功率会小点。
     
发表于 2011-12-1 22:52:01 | 显示全部楼层
我说的冷冻机组二级负荷,是技术措施第四页
技术措施.jpg
     
发表于 2011-12-1 23:00:00 | 显示全部楼层
呵呵,一个项目如果取电源点,有个“用户负荷等级”和“设备负荷等级”的概念,这个在03技术措施中说的还是明确的。用户负荷等级是用来选取电源进线系统的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则