账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9812|回复: 8

[求助] 地下室上面的多层建筑做不做消防报警?

[复制链接]
     
发表于 2011-11-21 16:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在地下室上面的普通多层建筑,有不能下到地下室和可以下到地下室两种,如果地下室做了消防报警,那么地上的建筑做不做呢?
发表于 2011-11-21 18:09:51 | 显示全部楼层
以前做过某公司的办公楼。
地上只2层,面积略大。火灾时候,从2楼跳下来估计也没事。

但地下室为大于XX车位的车库、水专业要做喷淋、
按邪恶的《民规实施指南》P313说法,
地下车库做了感烟探头。

地上只做了警铃、消火栓按钮启泵、都是办公室探头就没设置。


估计楼主的和我的情况类似,你的地上至少要有报警主机、警铃吧。
发表于 2011-11-21 18:12:02 | 显示全部楼层
整个建筑一体的,防灾信息应该共享,
不应该只地下室有报警、楼上的同志却不知情、活活被烧死。

与预防为主、防消结合主旨不符。



有不能下到地下室和可以下到地下室两种,什么意思
     
 楼主| 发表于 2011-11-22 14:04:47 | 显示全部楼层
谢谢提供的思路。不能下到地下室和可以下到地下室两种,是说地面上的建筑有楼梯直接下地下室,有的没有。
发表于 2011-11-23 16:27:47 | 显示全部楼层
之前一个工程,下到地下室的楼梯间是在多层建筑室外贴邻,没做报警。通过图审。
按规范,也没有要求要设置。
《建筑设计防火规范》GB 50016—2006
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;
2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房;
3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;
4 任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
5 图书、文物珍藏库,每座藏书超过100 万册的图书馆,重要的档案馆;
6 地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;
7 特等、甲等剧院或座位数超过1500 个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆;
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
9 建筑面积大于500m2 的地下、半地下商店;
10 设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;
11 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。
发表于 2011-12-5 18:37:05 | 显示全部楼层
不用做,只做消火栓启泵按钮就可以了
发表于 2011-12-12 15:46:25 | 显示全部楼层
是不是应该看建筑物的性质。。。
发表于 2011-12-12 15:47:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 lgw_lgw914 于 2011-12-12 15:49 编辑

地上建筑没有达到规范要求,应该可以不设。当然也要考虑消防设备等的因素。
具体问题,具体分析。
发表于 2011-12-12 17:18:24 | 显示全部楼层
规范就是这么操蛋,加上业主现在建筑性质很难定位!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则