账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9977|回复: 2

[问题探讨] 2台90kW水泵电机,采用250kVA变压器合适吗?

[复制链接]
     
发表于 2011-11-20 15:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有2台90kW水泵电机,准备用250kVA变压器供电,容量合适吧?
经初步计算,电机启动时母线电压为88%,电机电压为82%。
按照这个结果,直接启动应该没有问题。
请问一下,这个计算结果正确不?这种情况可以直接启动吗?采用直接启动有啥问题不?
     
发表于 2011-11-20 19:04:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-11-20 19:06 编辑

周末找了点以前看过的资料:也许有帮助
建筑电气09年《谈电动机降压启动的应用》结束语:
电动机是否采用降压启动.不仅要考虑配电母线的电压降和启动转矩.更要考虑电动机所接系统的短路容量和继电保护的整定。 同样的电动机,在短路容量大的系统中可以直接启动.在短路容量小的系统中需采用降压启动。另外.在低压电动机启动方式选择中需考虑单相接地故障保护因素。
论文:1:《低压电动机直接起动时配电母线电压下降的简化计算方法的探讨》--吴光辉
      2:《泵站电动机启动电压降计算分析》--吕建光
      3:《浅论电动机启动方式的选择》--梁佰兴
      4:《三相异步电动机的几种降压启动方式探讨》
      5:《关于大光率异步电动机启动压降问题的探讨》-姚清容
      6:《异步电动机启动时母线电压的计算》-杨振祥
      7:《水泵启动方式的选择》-倪虹妹
      8:《水泵风机启动方式的选择》
      9:《谈电动机降压启动的应用 》唐鹰---《建筑电气》09年
旺点电气:
1:http://www.wangd.com/posts/list/2226202.page
供电距离500米55KW电机能直接启动吗?
2:http://www.wangd.com/posts/list/2091949.page
在1.3公里外的90kW电机用什么配电方案较好
3:http://www.wangd.com/posts/list/2236000.page学习与探讨园地之1——首篇:远离低压配电室达500米的55kW电动机起动
4:http://www.wangd.com/posts/list/0/1370800.page
45kW电动机配电回路设计
5:http://www.wangd.com/posts/list/0/237613.page
起动大电动机容量与变压器容量的关系
6:http://www.wangd.com/posts/list/1413868.page
第43个问题:对交流电动机直接起动公式的质疑
网易电气就不列举了,提供论文可以百度或者豆丁下载{:lol:}
     
 楼主| 发表于 2011-11-22 10:36:52 | 显示全部楼层
谢谢耐心、仔细的回答
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则