账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7123|回复: 2

[求助] 请各位师父看看这个问题咋解决?

[复制链接]
发表于 2011-11-10 05:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民用建筑电气设计规范:3.2.6 区域性的生活给水泵房、采暖锅炉房及换热站的用电负荷,应根据工程规模、重要性等因素合理确定负荷等级,且不应低于二级。
请问:啥叫做区域性的?住宅小区里面的锅炉房 换热站算是区域性的吗?
我现在做的住宅小区20W平方 在楼里面地下室有个换热站,请问这个换热站是几级负荷?
     
发表于 2011-11-10 08:42:06 | 显示全部楼层
市政规划区域性。
     
发表于 2011-11-10 08:59:05 | 显示全部楼层
你这种情况的按照三级负荷设计就行。
规范说的是市政一二次外网。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则