账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7017|回复: 1

[问题探讨] 闷顶内电缆是否可敷设于梯架中

[复制链接]
     
发表于 2011-11-2 09:18:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一多层建筑,其中消防负荷为一级负荷。消防配电线路与普通配电线缆共用同一电缆桥架,暗敷于吊顶中。该桥架是否必须为封闭性线槽,还是也可采用梯式电缆桥架?
     
发表于 2011-11-2 09:33:33 | 显示全部楼层
高规:
9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;

吊顶中必须用有防火保护的封闭式金属线槽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则