账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19452|回复: 4

[问题探讨] 请教:低压柜里 断路器 ACB 后面标的DOT 是什么意思啊?

[复制链接]
发表于 2011-11-2 04:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。
     断路器 ACB 后面标的DOT 是什么意思啊?
     
发表于 2011-11-2 08:49:44 | 显示全部楼层
DRAW-OUT TYPE抽屉式,断路器带小车的
 楼主| 发表于 2011-11-2 19:25:31 | 显示全部楼层
GOOD   谢谢龙王 不过低压柜里面的开关  我可以做成抽屉式和做成固定式的
在抽出式和固定式开关混合的低压柜上  一般什么时候或者多大的开关做成抽屉式的?(比如说 用到ACB的时候我们考虑做成抽屉式的)
发表于 2011-11-3 11:07:18 | 显示全部楼层
楼主概念是不是有点不清,抽出式的柜子和抽出式的开关
抽出式的柜子里固定开关是采用抽屉型式的间隔,抽出式的开关是固定安装
一般只有框架断路器才会采用抽出式开关
国产抽屉柜由于接插件有一定制作上的工艺问题,一般我们400A及以上会采用插拔式或者抽出式开关
进口开关柜的话用的不多,当这个问题不存在考虑

评分

参与人数 1E币 +16 收起 理由
东海龙王 + 16 ok

查看全部评分

     
发表于 2011-11-3 11:11:28 | 显示全部楼层
我更正:抽出式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则