账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7008|回复: 0

[问题探讨] 60A互感式电能计量模块详解

[复制链接]
发表于 2011-10-23 18:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
JSY-MK-109 60A互感式电能计量模块详解

一般情况下,单相计量模块分为两种:

一、直入式的计量方式:

使用锰铜片或者其他电阻型采样器件对流过负载的电流进行检测;使用电阻分压的方式对当前电压进行采样;

其优点是,体积小、重量轻、价格低廉;

缺点是:因为计量芯片和强电需要共地,不太安全而且大电流是发热严重;

二、互感式的计量方式:

使用电流互感器对电流进行采样,使用电压互感器对电压进行采样;

其优点是,计量准确,发热和流过负载的电流无关;安全;

缺点是:价格高,体积大;



互感式计量模块小图.jpg

上图是JSY-MK-109 60A互感式电能计量模,就是一款典型的互感型计量模块,采用5vTTL电平以及RS485采用9600的波特率进行数据输出;能够采集电压、电流、功率因素、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能等计量数据;

(1) 被测电压线接到VN(零线)和VL(火线),模块的左侧有VL和VN 接线处,下测也有VL 和VN 接线处,根据需要进行选择,两者效果一致。

(2) 被测电流线(图中黄色线)从互感器中间穿过,无具体方向要求。

(3) 485 通讯线接在右上侧的2P 插座上,从上往下第一个孔为485B,485A,TXD(模块数据发送),RXD(模块数据接收),GND(公共地),VA,G1(辅助电源正负极,可对外提供9V左右,电流不大于50mA 的电源)。

下图为他的原理图:
互感式计量模块原理图.jpg

此模块采用pi公司的LNK564DN做的开关电源进行两路供电,采用7805进行稳压后,一组给计量芯片供电;一组供给RS485电路用于通讯;

为了降低成本电压采用使用的是2mA:2mA的电流型电压互感器;R1~R6是电压回路的限流电阻;

U1是NEC的78F9224作为MCU进行数据处理和通讯,U3是具有2000:1的动态范围的健思研科技的JSY101作为计量芯片;计量芯片通过SPI口和MCU进行通讯,通讯结果放入U2 AT24C04

u4是485通讯芯片,13085LEEN最大节点数是256个,可以满足一般需求;

附件是PROTEL99se版本的原理图和PCB版图以及器件清单,有什么不明白大家可以探讨!

互感式计量模块pcb图.rar (46.05 KB, 下载次数: 10)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则