账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8523|回复: 5

[求助] 问题: 变频器输出频率的大小

[复制链接]
发表于 2011-9-29 16:04:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,
民规18.7.4    “水泵、风机变频器的输出频率应为1~55Hz....”   如某些变频器的输出频率为 1~400Hz,或其它范围,  这个频率的限制是针对所有普通泵和风机,还是?
若是1~55Hz,相当于变频器基本用于降速了。  为何会有这条限制呢?
发表于 2011-9-29 17:50:04 | 显示全部楼层
见民规实施指南吧
发表于 2011-9-30 10:50:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-9-30 10:54:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-10-7 22:01:49 | 显示全部楼层
你要是不懂我告诉你数控机床可也跑得很高频率;有一款杀菌用可也跑到大约1500hz
tq02vf4 发表于 2011-9-30 10:54



  如你所说,频率当然可以很大, 所以不理解 民规 18.7.4 为何要要求为 1~55Hz
 楼主| 发表于 2011-10-8 13:37:51 | 显示全部楼层
见民规实施指南吧
urpig 发表于 2011-9-29 17:50



    谢谢
【注释】  变频器主要参数是额定容量、输出频率范围。本条中,变频器控制是指VVVF变压变频控制,即维持U/F恒定的控制,改变频率的同时改变电压,使电动机磁通保持恒定。VVVF可用于平方转矩负载的风机、水泵等转速调节。变频器输入额定电压应为交流3相380V,50Hz;变频器输出额定电压Un应为交流3相380V,50Hz;变频器输出额定电流In指允许长时间输出的最大电流;变频器输出额定容量Sn= UnIn。变频器过载能力应不小于120%In,1分钟。
    变频器配用电动机容量:Pn=ηSn cos,式中Pn为配用电动机容量,单位kW;η为电动机效率;Sn为变频器额定容量,单位kVA ;cos为电动机功率因数。
    变频器用于风机、水泵变速控制时,水泵、风机变频器输出频率范围1~55Hz ;通常风机最低频率不小于25Hz,最高频率不大于49Hz;通常水泵最低频率不小于30Hz,最高频率不大于49Hz。
    智能变频器应有以太网或现场总线通信接口。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则