火规:
5.2.2.4 当用一台区域火灾报警控制器或一台火灾报警控制器警戒多个楼层时,应在每个楼层的楼梯口或消防电梯前室等明显部位,设置识别着火楼层的灯光显示装置。
在其他规范内,没找到有关显示楼号的指示灯的条文。
问题:
1.显示楼号的指示灯 是画在应急照明图里,还是画在消防图里(条文在火规里面,见上面)?
2.显示楼号的指示灯 是高层建筑必须设置吗? 高层住宅也设置吗(以前没设置过,审图的也没提过)?
3.显示楼号的指示灯 的设置位置?是在门口上方0.2m处吗(和安全出口灯的位置一样)?如果设置在楼梯间平台处,高度多少合适?
如果把显示楼号的指示灯 当做疏散照明,应该在1m以下。
但见过几套图纸,有的是0.5m,有的是1.6m,有的是2.3米。
找到1个不知道那年的消防验收规范:
4.4.4 区域报警控制器、楼层显示器、复示器安装尺寸。
技术要求:
a)区域报警控制器、楼层显示器、复示器安装在墙上时,其操作面中心距地面的高度不应小于1.5m,不宜大于1.65m。
不知道这上面指的楼层显示器是什么? |
|