账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6860|回复: 3

[求助] 消控中心配电箱主电为市电,备电采用EPS,其应急时间应为多少?

[复制链接]
发表于 2011-9-26 09:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,某工程因供电条件限制,消控中心配电箱主电为市电,备电采用EPS,其应急时间应为多少,具体规范依据是?谢谢!
     
发表于 2011-9-26 10:47:02 | 显示全部楼层
回复 1# szyx9999


提问缺少基本的前提条件:消防控制室服务的对象有无一、二级负荷供电要求的消防电气设备?

若全部为三级负荷,则备电采用EPS的持续供电时间按不小于10min考虑(见《民规》表13.9.13)。
若存在一、二级负荷供电要求的消防电气设备,则备电采用EPS的持续供电时间按不小于建筑物火灾延续时间配置(见《高规》7.3.3条、《建规》表8.6.3) 。

火灾自动报警系统的控制盘,厂家常规会自配DC24V蓄电池,其容量配置根据系统大小分1.5、4、10、20、24Ah不等。
     
发表于 2011-9-26 10:55:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-9-26 11:09 编辑

根据现行的GB 50116-98《火规》9.0.1、9.0.2条(含条文说明):
若消防控制室服务的对象无一、二级负荷供电要求的消防电气设备,只存在三级负荷,则主电源不设置EPS也不算违规。
     
发表于 2011-9-26 10:58:13 | 显示全部楼层
3#楼成立的前提条件——消防用电负荷全为三级,且供电条件也仅满足为三级负荷供电。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则