楼主: 890214

[问题探讨] 吊顶内可以敷设PVC塑料管吗?

  [复制链接]
     
发表于 2012-12-29 19:14:01 | 显示全部楼层
哦,是这个意思。

我在28楼想表达的,不是本人的意思,是按规范规定的一种推理。

如果暗夜流星30#的“即便是普通电缆电线在吊顶内穿金属管敷设,仍旧是吊顶内有可燃物”说法成立,那么27#的“所以吊顶内只要有两条非消线路,那么其内的所有线路明敷均只能采用穿金属线管”说法就不成立——哪怕是一根电线电缆,也是“有可燃物”。
     
发表于 2012-12-29 19:15:31 | 显示全部楼层
编规范的专家,喜欢跟我们玩“捉迷藏”。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
暗夜流星 + 3 妙。我一直不敢明说。

查看全部评分

     
发表于 2015-3-6 10:25:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2015-3-6 10:29 编辑
尺短寸长 发表于 2012-12-29 19:14
哦,是这个意思。

我在28楼想表达的,不是本人的意思,是按规范规定的一种推理。

看了这个帖子,还是没搞清楚吊顶内电缆布线到底该用哪种?槽盒,托盘还是梯架。考虑散热时比较纠结
     
发表于 2015-3-10 10:41:17 | 显示全部楼层
吊顶内没有可燃物,可以使用。
发表于 2017-9-14 20:25:03 | 显示全部楼层
那在公共部位的灯具如果是普通照明是否按照《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015中18.1.4所要求使用柔性导管(金属柔性导管)施工就可以了吗?那他的穿的线是否可以为普通线,还是用耐火阻燃电线铺设。
发表于 2017-9-15 08:50:20 | 显示全部楼层
ccbetter 发表于 2017-9-14 20:25
那在公共部位的灯具如果是普通照明是否按照《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015中18.1.4所要求使 ...

普通照明不需要耐火线