账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6238|回复: 2

[规范条文] 突然断电比过载造成损失更大的线路

[复制链接]
发表于 2011-8-30 11:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
突然断电比过载造成损失更大的线路,《低压配电设计规范》(GB50054-95)第4.3.5条规定,审查发现有的采用的断路器为复式脱扣,有的采用电磁脱扣,有的不设过负荷保护(热继电器),合适否?
     
发表于 2011-8-31 09:04:29 | 显示全部楼层
回复 1# wzgzaz

按照规范条文理解:
采用复式脱扣----过负荷保护动作于跳闸了,违反规范
采用电磁脱扣、不设过负荷保护--也违反规范,而且更严重,规范是要求设过负荷保护的,只不过是过负荷只能动作于报警,不能动作于跳闸
     
发表于 2011-8-31 09:31:30 | 显示全部楼层
还是要具体分析一下过载的几率和程度,比如说,应急照明线路会过载吗。。。具体还可参考此贴http://www.jzdq.net.cn/club/thread-21008-1-1.html
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则