发表于 2011-8-11 14:41:17
|
显示全部楼层
按print1985的观点,建筑高度超过100m的高层建筑,消防控制室是否也可以不设置火灾探测器?因为print1985的理由是:“如果真报警控制室火灾了 那就搞笑了 室内值班人员没有第一时间发现本房间火灾 居然靠探测器发现 居然这么重要的地方会着火 自己给自己报警 自己还在睡觉呢 太悲催了。”
《高规》9.4.1“建筑高度超过100m的高层建筑,除游泳池、溜冰场、卫生间外,均应设置火灾自动报警系统”可是现今的强制性条文哦,必须在消防控制室设置火灾探测器,是不是?
除了建筑高度超过100m的高层建筑,其他建筑的消防控制室,设不设火灾探测器,都可以。 |
|