账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: sinochen

[问题探讨] 关于上海市供电局三型站、四型站的疑问

    [复制链接]
     
发表于 2011-8-3 09:51:17 | 显示全部楼层
那么,只有一个解释:

此环网的每路YJV22-10-(3x240)进线电缆的供电容量,只允许带载6000~7000kVA。检修某一路进线电缆时,另一路进线电缆也只能带载6000~7000kVA左右。
     
发表于 2011-8-3 09:52:42 | 显示全部楼层
又:

估计《广东顺德海岸花园10kV高压供配电系统设计》图1开环点处的断路器,不设置是允许的。
     
发表于 2011-8-3 10:18:26 | 显示全部楼层
《广东顺德海岸花园10kV高压供配电系统设计》中变压器负载率若不超过50%,则YJV22-10-(3x240)没什么问题。

但考虑住宅用户将来的用电发展,若按以下两个方案做,是否更为合适?

1、改2路YJV22-10-(3x240)1个环网为4路YJV22-10-(3x240)2个环网;

2、改2路YJV22-10-(3x240)1个环网的进线为2路YJV22-10-(3x400)。
发表于 2011-8-3 20:54:39 | 显示全部楼层
李总,回复如下,很难说准。
     1、7#电房与8#电房联络线处是10KV供电系统的开环与闭环点,联络线的两端装的是负荷开关。这个点上,日常是开环运行,选用负荷开关是能满足要求。某一电源停运,才需闭环,这时像一条10KV单母运行,闭环点用负荷开关联络可能比断路器更合适些。
     
发表于 2011-8-3 20:57:51 | 显示全部楼层
回复 34# lhchen


这是否已经说明了《广东顺德海岸花园10kV高压供配电系统设计》图1开环点处的断路器无必要存在?

那么,论文图1为何画上了这一个断路器?
发表于 2011-8-3 21:16:04 | 显示全部楼层
2. 1#电房与2#电房有一联络线,是当某电源停电,环路又不闭合,由此分别向1、3、5、7#电房及2、4、6、8#电房供电。这样,供电距离短一些,各点供电电压值接近,同时降损节能。
     3、变压器容量13690KVA,电流805A,电缆3X240mm2。电源进线就是这个截面,那就是Kx偏低,其它无法解释。
     
发表于 2011-8-3 21:39:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-3 21:44 编辑

回复 36# lhchen


1#电房与2#电房的联络线,除了电压降能解释,大概无其他理由可以解释。
注意:当两路进线的一路发生故障,剩下一路10kV电源的线路电压降在允许范围内(带闭环全部变压器),无此联络线完全可行——毕竟电源断电是小概率事件且必定是短时运行,对电气节能影响不大。

至于电缆3X240mm2供这个环网的13690KVA,有点过,个人认为至少采用电缆3X300mm2,合理的截面是采用电缆3X400mm2(纯属个人见解)。
不知当地供电局最终采用的电缆是多大截面,若论文作者能给大家一个最终实际运行的结果,那就最好了。
发表于 2011-8-3 21:57:04 | 显示全部楼层
是的,李总想的周到,考虑的细致。通过交换意见,受益菲浅,谢谢。
发表于 2011-8-4 20:28:02 | 显示全部楼层
给系统图提点意见:
1、大截面电缆导体用铝质为好,可以用铝节铜。
2、高压供配电是树干式形式,Kx=0.7(这个还需设计者算一算),适当留有余地。
3、取消1#与2#之间的联络线。当单电源供电,闭环点合上,末端电压降10%以下,短时间运行不会影响
   太大。
     
发表于 2011-8-4 20:48:33 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-31 15:14:52 | 显示全部楼层
所谓的III型站、IV型站是指变电所内变压器室、高压柜室、低压柜室之间的平面排布。这个说法来自八十年代上海本地的地方图集。这个图集由上海民用院编制。之后没有更新过。变电站的型式从I型到V型。手头上有这个图集的复印件。
发表于 2012-3-17 18:16:04 | 显示全部楼层
所谓的III型站、IV型站是指变电所内变压器室、高压柜室、低压柜室之间的平面排布。这个说法来自八十年代上海 ...
SunStyle 发表于 2011-8-31 15:14



请问太阳兄 III型站、IV型站低压出线是否均为2X12回?也就是三面出线柜?
     
发表于 2012-11-22 17:11:52 | 显示全部楼层
谢谢李总和康工对三、四型站提供的资料和分析,我也一直对三、四型站搞不清,供电部门这一块又秘而不宣,搞得我们建筑配电设计的无所适从。
发表于 2014-12-11 11:28:29 | 显示全部楼层
SunStyle 发表于 2011-8-31 15:14
所谓的III型站、IV型站是指变电所内变压器室、高压柜室、低压柜室之间的平面排布。这个说法来自八十年代上 ...

大师,能否提供一下图集的扫描版,谢谢啊!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-29 02:02 , Processed in 0.097371 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表