账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: kksky511

[求助] 第二个求助帖 如果不知道变压器高压侧系统短路容量该如何算短路电流

  [复制链接]
发表于 2013-2-5 18:38:22 | 显示全部楼层
回复 28# 尺短寸长 1.jpg

上传计算过程,望尺总指教。本来想上传excel格式的,可是不支持。
     
发表于 2013-2-5 18:46:25 | 显示全部楼层
回复 31# hlxldb


25#楼——15m
31#楼——10m

缘于长度有异,结果当然不同。
发表于 2013-2-5 18:49:35 | 显示全部楼层
回复 32# 尺短寸长


    尺总,这一语惊醒梦中人啊。我一直以为5m的长度影响不了大局,可是我忽略了这是小小截面电缆啊。差这5m,短路电流已经降至660A了。看来还是不够严谨,得改。
     
发表于 2017-8-17 00:19:11 | 显示全部楼层
单相短路电路怎么计算呢??能用标幺值计算不??
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则