账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4822|回复: 8

[施工探讨] 导线穿线方式

[复制链接]
     
发表于 2011-7-30 00:31:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.jpg
上图所示导线方式,带圈的灯在开关关闭时仍是带电的,此种接法省一条导线,符合要求不?依据?
     
 楼主| 发表于 2011-7-30 00:34:22 | 显示全部楼层
中间二个灯都带电,三控的,更正一下
发表于 2011-7-30 07:12:09 | 显示全部楼层
相线经开关后引至灯具,开关断开后灯具不应带电。
     
发表于 2011-7-30 09:11:05 | 显示全部楼层
导线是先到开关,后到灯具,中间经过灯具而已。
楼主应该好好思考一下啊。
     
发表于 2011-7-30 09:44:19 | 显示全部楼层
33.JPG 我认为此处该为5跟线:PE + L + N + 俩控制线;标4跟是不对的。
发表于 2011-7-30 16:43:03 | 显示全部楼层
画圈是表示应急灯吗
     
发表于 2011-7-30 20:03:19 | 显示全部楼层
经过此处并不进入灯头盒,仅导线穿管走向
发表于 2011-9-3 23:41:58 | 显示全部楼层
我认为此处该为5跟线:PE + L + N + 俩控制线;标4跟是不对的
完全同意
发表于 2011-9-4 02:10:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则